发电机主开关会连跳灭磁开关
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-06-28
不会,是灭磁开关联跳发电机主开关。即发电机开关跳了不会直接给信号灭磁开关,但灭磁开关跳了会直接给信号发电机开关
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/IIIh0TTCI.html
其他回答
第1个回答 2012-06-28
一般不会,设置一般都是灭磁开关先跳,发电机主开关再跳。反过来要先起励磁,后再并网和发电机开关。
第2个回答 2012-06-28
不一定的,看是什么保护动作,但灭磁开关跳肯定就是连跳主开关
相似回答
发电机主开关跳灭磁开关
未跳如何处理?要是主开关跳了灭磁开关未跳如何...
答:
1、发电机或发变组回路发生电气量故障
,保护动作全停的,主开关跳了灭磁开关未跳应立即手动打闸灭磁开关解列灭此,否则继续向故障点送电,手动断不开降励磁电流到零并尽快降转速到零。2、发电机非电气量保护动作、发电机外部故障(如接入的母线保护动作跳开主开关),或者锅炉、汽机、水轮机的保护动作...
...励磁电压电流瞬间达到最高值,就把
灭磁开关跳
了,。
答:
起励瞬间,励磁电流、电压失控过高,灭磁开关跳,多数是励磁系统自身保护动作或者机组空载过电压跳
。观察报文窗口记录,应该是空载过电压跳。
原因可能是起励时
,励磁方式在手动(有的是FCR)没有复归;或者机组励磁电压互感器熔断器熔断;或者励磁装置故障(比较单元或者触发单元反馈单元)。
大家正在搜
发电机连跳灭磁开关
发电机跳闸要跳灭磁开关吗
发电机灭磁开关什么时候打开
发电机灭磁开关跳闸的原因
发电机灭磁开关合不上的原因
发电机灭磁开关的作用
发电机灭磁开关原理接线图
发电机的灭磁开关图片
发电机主开关
相关问题
发电机主开关跳灭磁开关未跳如何处理?要是主开关跳了灭磁开关未...
发电机在断开励磁回路时,是先跳逆变灭磁,还是再跳灭磁开关。
发电机组为什么要设计灭磁开关联跳发电机出口开关再联关汽机主汽...
灭磁开关联跳发电机出口开关是如何实现的?
在电厂碰到了一个很奇怪的问题。 1:发电机连跳灭磁开关时,励...
若发电机正在并网运行,灭磁开关突然跳闸,断路器没跳,发电机会...
停机时手动ETS打闸后,发电机主开关及灭磁开关未分闸如何处理...
发电机灭磁开关跳闸失磁后,为什么不能抢合??怎么处理?