三相五线制机器接在三相四线制电柜里怎么接?

三相五线制机器接在三相四线制电柜里,机器零线接上去后,一启动空器开关就跳。开不起来,要怎样处理。

1. 所谓三相五线制的机器,是指这台机器要接“三根火线,一根工作零线,一根保护零线(PE线)”。
2. 在三相四线制配电系统中,有“三根火线,一根工作零线”,没有“PE”线。
3. 你在接线时,将“三根火线,一根工作零线”接到“三P+N”的三相漏电保护器上,注意不要将零线接错。如你不懂什么叫“三P+N”的三相漏电保护器,你在购买时问售货老板,人家会给你的,并告诉你三根火线和一根零线的接线孔。
4. 分别将三根火线和一根零线接好后果,将接零线的那个接线孔,再接一根线出来,这根线接到机器的外壳,这根线就是保护零线(PE线)。这样接法时,这根线的正确名称不叫“PE线”而称为“PEN线”。
5. 看来你对电气不太懂。但你只要记住一点:“三相四线制”中的一根零线分二路接出,一路接到漏电保护器的上桩头,一路接到设备的外壳。切记:漏电保护器下桩头的零线,不能接到设备外壳,而是当做单相电的零线使用。追问

我们这里有电柜,里面什么都有。
电柜里的空气开关是三P的没有零线端

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-19
如果电源是三相五线制而设备是三相四线的,那得看设备的配线,有的是不需要零线(L1 L2 L3 PE)那就不要零线,用胶布把头包好就可以了,有的是需要零线而不需要接地线(L1 L2 L3 N),那就把接地线接到设备的金属外壳上(不影响正常操作的情况下)或者干脆不要,用胶布把头包好就可以了。
如果电源是三相四线的,而设备是三相五线的,那就人为的做一个接地装置,做接地装置时要参考关于接地装置的标准。
第2个回答  2012-07-05
将机器的火线和零线接在漏电保护器的下方,将地线接在漏电保护器的上方零线处。注意,漏电保护器下方的零线千万不要和上方的零线混了就行本回答被网友采纳
第3个回答  2012-07-05
地线不接就行,要接和零线并接就行追问

如果不接地线,机器一启动就跳

追答

三相四线漏电保护器,你接地线跳闸,说明漏电了

追问

答非所问

第4个回答  2012-07-15
问题解决了吗?要是还没解决的话本人乐意帮你解决.追问

非常感激

追答

首先你说的“一启动空器开关就跳”这“空气开关”是三相三线漏电保护开关,而非一般的三相空气开关。其次三相四线或三相五线制机器接在漏电保护开关下面必须使用三相四线漏电保护开关,而不能用三相三线漏电保护开关。接线示意图如下,注意PE(接地线,图中红线表示)必须接到漏电开关上侧N(零线)上或直接接地。在实施前必须得把三相三线漏电开关换成三相四线漏电开关。

 