300米长度,用4芯铝线,负载15kw,长期使用,应该最低选择多少平方的线路安全?大体价格?

如果只用两项电呢?
还有那个6mm2是什么意思,希望祥细点,我不懂专业

可用300*15*0.5/100=25平方铝线。
因为长期使用,就要考虑线路损耗。
用25平方铝线,线损约1KW,未端电压约265V。
假设你每天用10小时,一年下来损耗电约3600度,约2600块钱。
如果嫌损耗太大,就改用35平方铝线,这样就只有0.7kW,年损耗2500度电,约1800块钱,每年可节约800块钱。但材料费会多出来约2千块钱。算4年回本吧。
但是如果你每天只用2-3个小时,每年就只能节约电费200块钱,不划算了。
也有人建议你使用16平方铝线,但未端电压只有255V,损耗1.5kW。这时,不仅损耗太大,电压也太低,电机不能正常工作。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-04
1、对于三相15千瓦负载,每相的电流:I=P/(√3XU)=15000/(1.732X380)=22.79A,按照铝线的安全载流量考虑应取4芯铝线6mm2即可(4mm2的安全载流为4X5=20A,6mm2的安全载流为6X5=30A),大体价格不详。
2、对于单相15千瓦负载,I=P/U=15000/220)=68.18A,需要25mm2的铝线(25mm2的安全载流量为25X4=100A,如果选16mm2的话,16X4=64A小于68.8A,不可取)。
3、楼主所问“6mm2是什么意思”?,它表示该铝线的横截面为6平方毫米,因打字不好打,所以习惯以mm2来表示平方毫米。
4、以上计算是按带有绝缘外壳铝线计算的,如果使用裸线则可以减少它的横截面积,也就是上面的6mm2的绝缘线可以用4mm2裸铝线代替,25mm2的绝缘线可以用10mm2的裸铝线代替。
说了这么多,不知道你明白了没?