第1个回答 2012-10-04
1、对于三相15千瓦负载,每相的电流:I=P/(√3XU)=15000/(1.732X380)=22.79A,按照铝线的安全载流量考虑应取4芯铝线6mm2即可(4mm2的安全载流为4X5=20A,6mm2的安全载流为6X5=30A),大体价格不详。
2、对于单相15千瓦负载,I=P/U=15000/220)=68.18A,需要25mm2的铝线(25mm2的安全载流量为25X4=100A,如果选16mm2的话,16X4=64A小于68.8A,不可取)。
3、楼主所问“6mm2是什么意思”?,它表示该铝线的横截面为6平方毫米,因打字不好打,所以习惯以mm2来表示平方毫米。
4、以上计算是按带有绝缘外壳铝线计算的,如果使用裸线则可以减少它的横截面积,也就是上面的6mm2的绝缘线可以用4mm2裸铝线代替,25mm2的绝缘线可以用10mm2的裸铝线代替。
说了这么多,不知道你明白了没?