预制管桩桩顶标高低于承台设计标高如何处理?规范要求是怎么样的?现场常规做法是怎样的?

管桩低于承台标高多少允许焊接?
要是只低10CM---20CM如何处理?规范要求如何处理?现场常规如何处理?

桩顶标高低于设计要求,可以分三种情况,一是低于2倍桩径,采用接桩,就用其它桩头完好的桩焊接;二是2倍桩径以内,可以在桩周围开挖土方,二次立模下钢筋笼接桩到设计标高,三是低于设计标高不大的可以考虑把承台降低。

JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》规定桩顶应嵌入承台底50~100mm,(大桩100小桩50 )。这在每个工程的结施说明或桩身大样上都会明确的。短缺不多时,可以加厚承台解决,像题述低了10CM---20CM的情况,应该请设计人来现场处理。

干成孔灌注

将标高打在孔口,直接用钢卷尺量就可以了。难以控制的是水下灌注。首先应先根据经验充盈系数判断混凝土灌注量,然后用工具探测砼面位置。探测砼面位置方法很多,我常用的有两种方法。

直接在测绳上绑测锤,测锤可以用3根18的钢筋焊在一起,重量以手感舒适为准,然后在钢筋上焊个鼻子,用来拴测绳,最后校准测绳,就可以使用了,测砼面时,应将测锤沉入混凝土中,感觉有石子的阻力即可。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-22
桩顶标高低于设计要求,可以分三种情况,一是低于2倍桩径,采用接桩,就用其它桩头完好的桩焊接;二是2倍桩径以内,可以在桩周围开挖土方,二次立模下钢筋笼接桩到设计标高,三是低于设计标高不大的可以考虑把承台降低。
第2个回答  2012-10-13
JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》规定桩顶应嵌入承台底50~100mm,(大桩100小桩50 )。这在每个工程的结施说明或桩身大样上都会明确的。
短缺不多时,可以加厚承台解决,像题述低了10CM---20CM的情况,应该请设计人来现场处理。
第3个回答  2012-10-13
“管桩低于承台标高多少允许焊接?你接的是接桩么?一般不采用

对于低于承台标高如何处理,规范中没有明确,所以一般低的不多10-20CM以内的话,可以直接做”锅底“处理,就是把基础垫层在桩头位置做成下凹状。低的多的话,就要报设计单位处理,一般采用深挖后加深基础的处法处理。本回答被网友采纳
第4个回答  2019-08-27
桩顶底于承台280mm怎么做