我现在从事的是一个法院框剪结构,主楼12层 2个裙楼2层分三个检验批 3个楼基础底板同时浇筑 且不超过1000立方,是否分别按100立方一组来留置 ,600℃天试块 是否分别一组? 主楼一~三层是C40标号 是否按底层、中间层、顶层分别三组 四~10层是C35标号是否也按上面这样留置?十一~十二层为C30 具体600℃天试块该怎样留置?
根据混《凝土施工质量验收规范》同条件自然养护试件的等效养护龄期及相应的试件强度代表值,宜根据当地的气温和养护条件,按下列规定确定:
1 .等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600℃·d时所对应的龄期,0℃及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d;
2 .同条件养护试件的强度代表值应根据强度试验结果按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ 107的规定确定后,乘折算系数取用;折算系数宜取为1.10,也可根据当地的试验统计结果作适当调整。
同条件600℃·d试块一般较重要的结构部位均要留置,如基础、主体框架等部位,又如垫层非结构层一般不留置同条件试块。(一般应先与监理等单位沟通,达成共识);
对混凝土结构工程中(垫层除外)的各混凝土强度等级,均应留置同条件600℃·d试块;
同一强度等级的同条件600℃·d试块,其留置的数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜大于10组,且不应少于3组;
同条件600℃·d试块拆模后,应放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置,并应采取相同的养护方法。
参考资料:百度百科—600℃·d试块