三相四线制零线接地有什么影响

对电缆各段进行检测,发现其中有一段零线接地。零线接地影响是什么“是否会造成照明系统无法正常供电。

一、三相四线制电力系统中,零线接地是不会产生影响的,为了安全,很多情况需要零线重复接地。
二、三相四线制中零线的作用:
在三相四线制低压供电系统中,零线的作用是当三相负载不对称时保证零线的电位为零,以消除中性点电位变化,使各相电压保持对称,即各相负载的相电压恒等于电源相电压,并与负荷变化无关。
三、三相四线制中零线断路的影响:
1、三相中若有一相断路,只会影响本相,其余两相电压仍保持不变,接在此两相上的电器设备仍能正常工作。
2、三相四线制中的零线一旦因故断路,在三相负载不对称的情况下,会产生中性点位移,致使三相电压不平衡,有的相电压过高,可能烧毁电器设备;有的相电压过低,电器设备无法正常使用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-08
你说的是中性线重复接地,不会影响照明系统工作的,唯一可能影响的是漏电开关动作。
第2个回答  2012-11-08
无影响。为了防止零线断线烧毁电气设备,零线还需要人为重复接地。追问

零线接地会造成漏电开关跳闸吧。还有个问题就是不知道会不会造成电流损失,从而造成断路器电流不稳定。现在我这里是电流不大,还没有达到断路器额定电流的一半就断路器就开始发烫。这个问题在百度里也问了好几个人了,但是到现在还没有答案。求解啊。呵呵

追答

不会造成漏电开关跳闸。零线接地后,电流就有两个可能的路径回到变压器中性点:一条是原来的零线,另一条是经过零线接地点——大地——变压器中性点,在第二个回路中,回路的电阻较大,电流不会走这个通路。因此漏电开关不会动作,电流也不会损失。断路器额定电流的一半就断路器就开始发烫说明断路器的质量有问题,测量一个断路器的直流接触电阻是否超标。想一想,假设有电流损失,该电流要经过断路器才会增加断路器的负担,且大于断路器的额定电流才会发热。而事实是还没有达到断路器额定电流的一半就断路器就开始发烫。

追问

谢谢你。
我现在主要问题是室外照明系统的问题,零线接地。有几个回路都没有接地,但是对灯单独进行检测,有的电流是1.3a标准的。有的是2.5或2.6或者2.8异常的。灯是同一品牌的,带电容、整流器的。上面说的回路电流还没有达到空开的电流的一半就开始发烫了,换了几个品牌的空开都是这样。

追答

室外照明是220V的,如果你怀疑零线漏电流影响,您只要检测一下各个回路的火线电流是否一样,所有的电流都要经过火线。不管是否漏电,空开的实际电流达不到一半就发烫肯定是开关的质量问题,建议更换不同的品牌试一下,同一品牌同一批次可能存在同样的质量问题。我不明白,你单独对同一品牌的灯进行测试,电流会有这么大的差别,无法解释。

追问

嗯。是的,灯具是按照三相来接的,a/b/c三相,灯具的分布均匀,但是最终的三相电流不一样,所以我才去逐个去查灯的电流,发现电流不一样,有的符合标准有的不符合。

追答

找厂家。另外提醒一下,室外照明一般用的是气体放电灯,气体放电灯启动时和正常工作时电流不一样,您测量时是否在同一工况下。

追问

是在正常情况下测量的,大概过了半个小时吧。
谢谢你哦

追答

不客气,交个朋友。没有帮你找到原因,很遗憾。

本回答被网友采纳
第3个回答  2012-11-08
三相四线制零线接地有什么影响,如果是TN-C系统,零线的准确名称应叫保护接地线(PEN 线),此时PEN线可以接地。一旦TN-C系统变成TN-C-S系统,即N线与PE线分开,N线就不允许再接地(国家标准规定)。零线接地是会影响照明系统,有可能引起漏电开关跳闸,无法正常供电。追问

我把漏电保护器卸掉了。呵呵是不是还有其他的危害啊

追答

'漏电保护开关保护的是人,什么危害都没有人重要。

追问

零线接地得其他危害呢