自并励发电机差动为什么不接励磁变CT?

如题所述

  自并励励磁变压器的电气特征与一般变压器有很大的差别,励磁变压器所接负载为三相整流桥,正常运行时,励磁变压器两侧电流中含有丰富的高次谐波,且谐波次数和谐波含量随着发电机负荷的不同而变化,丰富的高次谐波会导致发电机差动、励磁变差动保护误动,所以发电机差动为什么不接励磁变CT,励磁变差动保护也不投,。

  变压器: 变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-01
自并励励磁变压器的电气特征与一般变压器有很大的差别,励磁变压器所接负载为三相整流桥,正常运行时,励磁变压器两侧电流中含有丰富的高次谐波,且谐波次数和谐波含量随着发电机负荷的不同而变化,丰富的高次谐波会导致发电机差动、励磁变差动保护误动,所以发电机差动为什么不接励磁变CT,励磁变差动保护也不投,这是我们集团的规定,因为误动太多了。本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-05-15
同步电机处在过励状态时,可以从电网汲取相位超前于电压的电流,从而改善电网的功率因数

在输电线轻载的情况下,让其欠励运行,吸收滞后的无功电流,可防止电网电压上升,从而维持电网的电压在一定的水平上

现在发电机通常,即不过励也不欠励。

这两种运行,对发电机都不好,如果线路负载实在太轻,而且时间长的,应当考虑关闭机组。

此外,如果是大机组,特别是水电就难说了,通常会考虑用过励方法运行,为了是让发电机即发无功又发有功,但这样对发电机寿命的确有影响

但是并网的发电机,总之不是必要,不能欠励
第3个回答  2012-05-15
发电机差动保护范围是发电机本体,所以不接励磁变CT追问

电站设计采用发变组保护,保护装置引入了主变高压侧的CT、发电机中性点CT、及站用变高压侧CT、但是未引入励磁变CT,发电机为自并励发电机。

追答

因为相对于发变组系统来讲,励磁变容量小,引起的差流很小,发变组差动的定值已经完全可以躲过这个差流了,所以没必要引入励磁变高压侧电流。为了对励磁变进行保护,专门设了一个励磁变差动保护,我们厂用的是南瑞985保护,励磁变差动保护是投入的,还没有出现过误动。