电站设计采用发变组保护,保护装置引入了主变高压侧的CT、发电机中性点CT、及站用变高压侧CT、但是未引入励磁变CT,发电机为自并励发电机。
因为相对于发变组系统来讲,励磁变容量小,引起的差流很小,发变组差动的定值已经完全可以躲过这个差流了,所以没必要引入励磁变高压侧电流。为了对励磁变进行保护,专门设了一个励磁变差动保护,我们厂用的是南瑞985保护,励磁变差动保护是投入的,还没有出现过误动。