比如说1000KVA的变压器是怎么选择高压侧电缆的,需要公式和计算方法,谢谢!急。。。
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-10-04
在绝缘强度满足的条件下,主要是根据变压器高压侧的电流和电缆允许的载流密度来确定电缆的截面积。
比如,变压器容量是S=1000kVA,高压侧电压是U=10kV,那么,对于三相供电电路,高压侧的电流就是:I = S/v3/U = 57.7A。如果采用铜芯电缆,一般经济载流密度可以选择 2A/mm2,所以,你应该选择的电缆截面积就是:57.7/2≈28.9mm2。
你可以按照电缆的标准优选截面,选择35mm2截面的电缆。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/IfICh2hI62fIT6IT0f.html
其他回答
第1个回答 2014-03-27
1000KVA变压器,一次电流约60A,电缆按1/1.5A是可以的,你这个选50平方电缆就可以了
第2个回答 2014-03-27
3*50~70mm2
第3个回答 2014-03-27