想问下,1000KVA变压器高压侧距离电源长度大约2000-3000米左右,采用YJV22-10KV-3*70高压电缆是否满足要求。距离在300米以内用YJV22-10KV-3*50高压电缆是否满足要求。如何计算的,最好能给出公式。谢谢
按照公式计算,1000KVA变压器高压侧电流应该是1000/1.732/10=57.8A吧。
可以用,一千千伏安变压器,一次侧电流约57.6安。
I=P/U=1000KVA/10KV=100A
在放大一倍余量即200A
一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流选上限;距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱些,安全载流选下限;如导电能力,裸导线强于绝缘线,架空线强于电缆,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等。
扩展资料:
1000kvA的变压器高压侧电缆d选择70mm2的够用了。
1000KVA功率,10KV电压,也就是说电流是1000/1.732/10=57.8A左右。但是距离长了,会有压降。按照这个电流,放大一倍去选电缆就可以。选择能够过载100A的电缆即可。YJV22-10KV-3*50高压电缆可以满足要求。
变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心 (磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗、安全隔离等。
参考资料来源:百度百科-变压器
我问了下电业局的一个朋友,他说必须用3*95的铜电缆,不然肯定会过热。
追答3*95的铜电缆这个规格太大了吧。允许的电流能到300A以上呢。
当然,既然电业局的这么说,你这么做无可厚非。反正是电缆越粗越保险,只要钱不是问题的话,越粗越好。
参考资料:变压器
本回答被提问者采纳