1000KVA变压器高压侧电缆选型问题

想问下,1000KVA变压器高压侧距离电源长度大约2000-3000米左右,采用YJV22-10KV-3*70高压电缆是否满足要求。距离在300米以内用YJV22-10KV-3*50高压电缆是否满足要求。如何计算的,最好能给出公式。谢谢
按照公式计算,1000KVA变压器高压侧电流应该是1000/1.732/10=57.8A吧。

可以用,一千千伏安变压器,一次侧电流约57.6安。

I=P/U=1000KVA/10KV=100A

在放大一倍余量即200A

一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流选上限;距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱些,安全载流选下限;如导电能力,裸导线强于绝缘线,架空线强于电缆,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等。

扩展资料:

1000kvA的变压器高压侧电缆d选择70mm2的够用了。

1000KVA功率,10KV电压,也就是说电流是1000/1.732/10=57.8A左右。但是距离长了,会有压降。按照这个电流,放大一倍去选电缆就可以。选择能够过载100A的电缆即可。YJV22-10KV-3*50高压电缆可以满足要求。

变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心 (磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗、安全隔离等。

参考资料来源:百度百科-变压器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-17
10KV电源选用一台10 KV /0.4KV,1000KVA的变压器变压器一次侧高压电缆长为2000-3000米一次侧高压电缆选型计算如下: 根据GB50217附录E短路热稳定条件计算公式I=U/1.732X∑ 1、电缆的截面不能小于电缆的最小载流量截面,安全是第一的,1000KVA变压器一次侧额定电压为10KV, 经计算的额定电流为I=1000/1.732*10=57.81A.这个电流很小,可以选用电缆YJV22-10KV-3*50截面,但考虑电缆的强度、电机的启动、电缆的长短导线压降和损耗等因素截面不能小于70平方 2、最好选用通用电缆,这样不但价格便宜,且选用、维护、更新等都方便选用三芯电缆10KV为宜, 高压电缆截面为70平方毫米 3、高压电缆是要校验热稳定性的,但一般小户校验非常困难,因为其短路电流是要从系统一直推算下来的,到了线路末端,运行方式变化大,阻抗计算不准,系统参数需要从企业索要,造成计算出的短路电流也不可信的局面.
第2个回答  推荐于2017-09-27
这个其实挺简单,1000KVA功率,10KV电压,也就是说电流是1000/1.732/10=57.8A左右。但是距离长了,会有压降。按照这个电流,放大一倍去选电缆就可以。 选择能够过载100A 的电缆即可。YJV22-10KV-3*50高压电缆可以满足要求。现在的价格大概在225元/米左右!追问

我问了下电业局的一个朋友,他说必须用3*95的铜电缆,不然肯定会过热。

追答

3*95的铜电缆这个规格太大了吧。允许的电流能到300A以上呢。
当然,既然电业局的这么说,你这么做无可厚非。反正是电缆越粗越保险,只要钱不是问题的话,越粗越好。

参考资料:变压器

本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-06-08
I=P/U=1000KVA/10KV=100A
在放大一倍余量即200A
第4个回答  2011-06-08
线径有点太大,浪费,用YJV 3*35足亦。