计量泵自动运行时,如何校准

如题所述

校正计量泵应该有优先级的,具体说是:频率调节优先于冲程调节,一般计量泵能够保证往复精度(即固定冲程下每次冲程排除液体量),所以用冲程来粗调一个流量,然后用频率来微调。冲程调节是靠限制隔膜前后移动的距离来控制投药量,这是物理手段,所以误差比较大。
需要做很大修改的时候才用冲程来调节,想要冲程调节能够呈线性的改变流量对计量泵的制造工艺要求很高。
另外注意:计量泵标定流量是在恒定压力下,工作压力大都不是这个压力,肯定会有误差,配合背压阀、阻尼器才能真正的达到线性调节
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-02
单独调节哪一个都可以校准,看你的应用了。如果应用要求加药必须连续均匀,那就要把频率设定到最高,然后通过调节行程来校准。如果没有这样的要求,最好是调节频率,因为如果计量泵长时间在低行程的状态下运行,对机械结构会有一定的损伤。本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-05-27
啥条件都没有,就一句话,让别人怎么帮你?请人帮忙要有点诚意好不?至少把要请教的东西描述清楚吧???追问

计量泵在自动运行时,冲程旋钮在自动,频率调整在需要的百分数上,但在校准加药量时,是将频率和冲程都调整在需要的百分数上校准呀,还是和自动运行时一样,只调整频率旋钮来校准加药量。

追答

你这是什么泵啊?听你的意思是冲程和频率都可以调,意思是电动控制的计量泵,且是变频电机驱动的吗?你要校准的是什么?达到什么目的?