已知电动机的功率怎么样求出该电动机的电流?

另外,220V的用电设备,也是已知功率怎么求出电流?
比如,75KW三相异步电动机,电流是多少呢?有什么公式?
再比如,2.2KW的单相220V电动机,电流是多少呢?有什么公式吗?

通常已知电动机的功率求出该电动机的电流用以下公式计算:
电流(A)=功率(Kw)×1000/1.732×电压(V)×功率因数×效率。
在Y形接法的绕组中线电流等于相电流。在△形接法的绕组中线电流除以√3即1.732等于相电流。
例如:4.5KW电机一台,线电压是U=380V,功率因数是0.85,效率是85%。求:电机绕组在Y形接法的绕组中线电流是多少?
解:
电流=75×1000÷1.732×380×0.85×85%=157.72(A)
答:此电机绕组在Y形接法的绕组中线电流是157.72A.
单相电机通常按每千瓦4.5安电流计算。则2.2KW电机就是9.9A.
三相电机通常按每千瓦2安电流计算,则75KW就是150A。此数与用上述公式计算的得数基本相同。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-01-10
P=UI=U*U/R=I*I*R
220V的用电设备,也是已知功率P怎么求出电流I: I=P/220

75KW三相异步电动机,电流是多少呢: P=√3*U*I*cos φ,cosφ是被计算对象的功率因数角(三相异步电动机一般取0.83~0.85),因此I=75*1000/(=√3*220*0.84)=75000/320=234A

2.2KW的单相220V电动机,电流是多少呢:P=U*I*COSa*效率 COSa=0.75 效率=0.75 ,I=P/(U*0.75)=2.2*1000/(220*0.75)=13.3A
第2个回答  2020-04-05
如果是单相电机,有口绝:已知电机总功率,千瓦总数乘以五;如是三相电机有口绝:已知电机总功率,千瓦总数乘以二;这样计算出的总电流略大于电机铭牌上标明的额定电流,但很接近;计算公式:单相电机电流:i=电动机功率/220v;三相电机电流i=电动机功率/根号3*380v
第3个回答  2009-01-10
75KW三相异步电动机,电流大约是150A。
三相电机功率=根号3*电压(380)*电流*功率因数(约0.85-0.875)*效率(约0.85-0.875)

2.2KW的单相220V电动机,电流大约是16A。
单相电机功率=根号3*电压(380)*电流*功率因数(约0.7)*效率(约0.75)
有问题加我386590786
第4个回答  2009-01-11
通常三相380v的电机电流是一千瓦2.2安(额定电流) 单相220v的电机电流是一千瓦7.5安(额定电流)本回答被提问者采纳