应该是线没有接好漏电保护电器有很多种,按大至结构可分成
漏电保护器、漏电保护断路器、漏电保护继电器。第一种只有被保护的线路或电器发生漏电、接地故障后才会跳闸;第二种是兼具漏电保护和过载保护及短路保护三种功能,也就是漏电保护器和断路器合二为一,只要发生漏电、过载、短路中的任何一种情况下都会跳闸;第三种是漏电报警功能作用,一般要用另外的电路来分断主电路。 我们常见的是前两种,它们的漏电保护原理都是一样的,而第二种是用得最多的。
漏保靠什么来感应是否漏电和其原理有关。在漏保内部有一个
零序电流互感器,也就是一个环形磁铁,电源的L线和N线都穿过这个环铁芯,铁芯上还缠上了N圈绕组。当电路正常时,L线和N线流过的电流大小相等,方向相反,它们之间的向量和为0,此时漏保不动作; 当发生漏电或接地故障时,L、N线流过的电流大小不相等(L线中一部分电流流过人体到大地,或者直接通过地线流入大地),则两线的电流向量和不为零,在环铁芯上就产生
磁通,在铁芯上的的二次线组相应会产生一个感应电压,相应地绕组会产生电流,此电流通过绕组送至检测放大电路,如果检测到电流达到规定的漏电动作电流,则驱动机构将
脱扣器放开而分断电路。