地下室顶板做的1.5mm厚湿铺自粘卷材,现在地下室顶板(现浇板)产生不规则裂缝,发现漏水(水印、水渍),总包单位要求防水分包单位处理漏水问题,将责任化为防水责任,说是防水未做好,导致漏水,以前结构未产生裂缝时未发现漏水情况,请问这是谁的责任,依据是什么?
另外卫生间防水是做的丙纶防水,现在卫生间现浇板也出现裂缝,有漏水情况,请问是一样的情况么
我是防水施工单位,没有裂缝的地方根本没有漏水,你的分析跟我的是一样的,我也是这么分析的,而且裂纹是卷材做好后几个月才出现的,出现裂纹后发现漏水,另外地下室负二层底板后浇带也出现类似的裂缝,开始串水,这又如何解释呢
追答后浇带如果是沉降后浇带:主体结构完成、沉降稳定后再进行浇筑;如果是收缩后浇带:两侧砼成型后60天就可以浇筑。浇筑混凝应选用高一级别的微膨胀混凝土,两边施工缝还应清理干净,浇筑后至少养护14天。不知你那后浇带满足以上条件吧,如不满足,易产生裂纹,同样带裂防水。
本回答被提问者和网友采纳