22问答网
所有问题
干式变压器的过载能力如何?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-01-11
干式变过载承受能力,在
额定电流
的百分之一百二十情况下时间不能超过60分钟,过流定值不宜设的太大,免得变压器
发热
。
可以根据厂家提供的过负荷曲线查一下,一般
干式变压器
事故过负荷能力:
过负荷倍数 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
允许持续时间 ( min ) 60 45 32 18 5
超出以上时间可能会造成绝缘的过热老化,甚至烧毁。
过负荷能力可能每种型号变压器有一定差别,但差的不会太多。
变压器测温装置测到的温度不是变压器绕组的温度,所以不能反映绝缘受热的最高温度。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/TI0CCCICChffS0XC6f.html
相似回答
干式变压器过载能力
答:
首先,
当你在计算变压器容量时,可以适度减小
:例如,对于那些可能会出现短期冲击过负荷的设备,如轧钢和焊接设备,可以考虑利用干式变压器的高过载能力,从而降低所需的变压器容量。在供电给不均匀负荷的区域,如居民区、文化设施和商场(主要在夜间照明和白天空调时),可以充分利用其过载特性,适当减小变压器...
干式变压器过载能力
是其额定电流的多少倍?
答:
干式变压器具有较强的超铭牌运行能力。
在应急情况下,变压器的实际负载能力可超过额定容量
。SC(B)10系列产品,当环境温度20℃时,可长期过载1.16倍。若需过载1.5倍,其过载时间必须限定在30~60分钟以内);或投入风机,使变压器在强迫风冷状态下运行,可持续1.5倍过载运行。
大家正在搜
干式变压器过载能力
干式变压器过载能力及时间
变压器的过载能力用什么表示
油浸式变压器过载能力及时间
电力变压器过载能力和时间
干式变压器允许过载
高过载能力变压器
干式变压器过载标准
变压器过载能力报告
相关问题
请问干式变压器的过载能力为多少,有没有相关标准,谢谢,急需。...
如何利用干式变压器的过载能力?
干式变压器过载能力是其额定电流的多少倍?
干式变压器过载能力与时间的关系
干式变压器过载能力强是真的吗
SCB干式变压器与油浸式变压器比较,过载能力有区别吗?
干式变压器使用寿命是多少时间,超出额定输出电流了(超负荷)会...
干式变压器过负荷能力是其额定电流的多少倍?