请问干式变压器的过载能力为多少,有没有相关标准,谢谢,急需。。

如果有标准,最好提供一下标准号!国际标准也可以,我这个工程国外工程!

干变过载能力也有表格,在《民用建筑电气设计手册》P132里有,摘录如下:干式变压器---允许过负荷倍数/时间 1.2/60min;1.3/45;1.4/32;1.5/18;1.6/5
相关标准是GB/T17211-1998干式电力变压器负载导则。

干式变压器广泛用于局部照明、高层建筑 、机场,码头CNC机械设备等场所,简单的说干式变压器就是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器。冷却方式分为自然空气冷却(AN)和强迫空气冷却(AF)。自然空冷时,变压器可在额定容量下长期连续运行。强迫风冷时,变压器输出容量可提高50%。适用于断续过负荷运行,或应急事故过负荷运行;由于过负荷时负载损耗和阻抗电压增幅较大,处于非经济运行状态,故不应使其处于长时间连续过负荷运行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-25
干变过载能力也有表格,在《民用建筑电气设计手册》P132里有,摘录如下:干式变压器---允许过负荷倍数/时间 1.2/60min;1.3/45;1.4/32;1.5/18;1.6/5
第2个回答  2011-04-20
可以参照 GB/T17211-1998干式电力变压器负载导则本回答被提问者采纳