22问答网
所有问题
90千瓦用多大电缆
90千瓦用多大电缆
举报该问题
推荐答案 2022-07-17
正常会给它配置95平方毫米的铜芯线,这种规格的电机通常会配备三相交流电,它的额定电压是380伏,依据公式得出它的相电流为137A,再与系数13相乘等于178A。正常铜芯线每平方能够负载2安的电流,178A除以2等于89平方毫米,与89平方毫米相近的规格为95平方毫米。
需要给电器配备多大规格的电缆,需从多个角度考虑,像是电线的材质、施工环境、绝缘层、品牌等等,这样才能购买到符合我们需求的产品,保证在供应电器正常运转的同时减少安全事故发生的概率,更好地维护业主的人身财产安全
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/TSSC2CX2hICXfSC00T.html
其他回答
第1个回答 2017-09-17
先来计算一下90KW的电流:电机功率因数设0.8,计算电流为170A;可以使用线径50平方毫米的多股铜芯线。空气开关使用200A;使用3*1.5(6)A三相四线电表,配置200/5A的电流互感器;10m的距离可以忽略不计,基本上没有电压降。提示:线鼻子必须做烫锡处理。
本回答被网友采纳
第2个回答 2017-09-17
我算的是60的线径
相似回答
90
个
千瓦
380v家用需要
多大
的
电缆线
?
答:
90个千瓦电器如果是感性负载,电流是:I=P/1.73×380×cosφ·η ,90000W÷474.97 =189.49A,
查《电工手册》可用橡皮电缆 三芯95平方铜芯电缆
,951平方铜线电缆的截流量是191A,正好满足要求。
90千瓦
电机
用多大
的
电缆
答:
90kw的额定电流I=P/1.732ucosφ=/1.732/0.38/0.8=90/0.53=170a 如果离得近(几十米以内),铜缆50平方毫米,铝缆90平方毫米。如果是长距离(几百米),铜缆90平方毫米,铝缆150平方毫米。如果是短距离和长距离之间,铜缆70平方毫米,铝缆120平方毫米。
如果距离非常短,可以使用35平方毫米的铜缆
。
大家正在搜
9千瓦用多大电缆
90千瓦深井泵用多大电缆
90千瓦220伏用多大电缆
90kw380v用35平方的铜芯电缆
90千瓦电机配多大电缆
90千瓦设备需要多大电缆
90kw电锅炉用多大电缆
功率80kw用多大的电缆
90千瓦380伏用多粗的铜电缆
相关问题
90千瓦要多大的电缆
一台90kw电机,需用多大电缆?
90kw应该配多大的电缆,怎样计算
90千瓦用多大电缆
例如90个千瓦的电机该怎么计算用多大的电缆
90个千瓦用多大电缆?
90千瓦要多大的电缆?
90千瓦电机要用多少平方线?