星三角控制线路图最简一的星三角控制线路

星三角控制线路图最简一的星三角控制线路

控制线路如图:

Y—△降压起动控制 工作原理

按下起动按钮SF,时间继电器KT和接触器KM2同时通

电吸合,KM2的常开主触点闭合,把定子绕组连接成星形,其

常开辅助触点闭合,接通接触器KM1。KM1的常开主触点闭合,将定子接入电源,电动机在星形

连接下起动。KM1的一对常开辅助触点闭合,进行自锁。经一定延时,KT的常闭触点断开,KM2断电复位,接触器KM3通电吸合。KM3的常开主触点将定子绕

组接成三角形,使电动机在额定        

      å›¾5-18  Y—△降压起动控制 电压下正常运行。与按钮SF串联的KM3的常闭辅助触点的作用是:当电动机正常运行时,该常闭触点断开,切断了KT、KM2的通路,即使误按SF,KT和KM2也不会通电,以免影响电路正常运行。若要停车,则按下停止按钮SS,接触器KM1、KM2同时断电释放,电动机脱离电源停止转动。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考