用PLC完成星三角启动的控制电路图

写出I/O图和程序
欧姆龙系列PLC程序

1、控制电路图

2、地址分配表

3、端子接线图 (继电器开关应为常开触点)

原理:

1、当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流、电机满足380V/Δ接线条件、电机正常运行时定子绕组接成三角形时才能采用星三角启动方法。

2、该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换)。

3、由于电机启动电流与电源电压成正比,而此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/√3,因此其启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3。

4、星三角启动属降压启动,它是以牺牲功率为代价换取降低启动电流来实现的,所以不能一概而论以电机功率的大小来确定是否需采用星三角启动,还要看是什么样的负载。一般在启动时负载轻、运行时负载重的情况下可采用星三角启动,通常鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5-7倍,而电网对电压要求一般是正负10%,为了使电机启动电流不对电网电压形成过大的冲击,可以采用星三角启动。一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用星三角启动。

5、在实际使用过程中,有时电机功率为11KW就需要星三角启动,如额定功率11KW的风机在启动时电流为7-9倍(100A左右),按正常配置的热继电器根本启动不了(关风门也没用),热继电器配太大又无法起到保护电机的作用,所以建议采用星三角启动。

参考资料来源:星-三角启动

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-06-16

追问

是欧姆龙的吗 我要欧姆龙plc答案 还有程序是指令表程序

本回答被提问者采纳
第2个回答  2018-04-05

    我把这两张图给你看:

    对于正常运行的定子绕组为三角形接法的鼠笼式异步电动机来说,如果在启动时将定子绕组接成星形,待启动完毕后再接成三角形,就可以降低启动电流,减轻它对电网的冲击。这样的启动方式称为星三角减压启动,或简称为星三角启动.

    异步电动机因其结构简单、可靠性高等优点被广泛应用.但在启动过程中起动电流较大,所以容量大的电动机必须采取一定的方式启动,星一三角形换接启动就是一种简单方便的降压启动方式 星三角起动可通过手动和自动操作控制方式实现。

    采用星三角启动时,启动电流只是原来按三角形接法直接起动时的1/3。如果直接起动时的起动电流以6~7Ie计,则在星三角起动时 起动电流才2~2.3倍。同时启动电压也只是为原来三角形接法直接启动时的根号三分之一.

    这一线路的设计思想仍是按时间原则控制起动过程。所不同的是,在起动时将电动机定子绕组接成星形,每相绕组承受的电压为电源的相电压,减小了起动电流对电网的影响。而在其起动后期则按预先整定的时间换接成三角形接法,每相绕组承受的电压为电源的线电压,电动机进入正常运行 凡是正常运行时定子绕组接成三角形的鼠笼式异步电动机,均可采用这种线路.

本回答被网友采纳