水表的问题-高手请进

高层住宅的水表在室内所有用水器具以及各开关角阀都关闭的情况下水表会不规则的走,时快时慢,在快转以前还偶尔会有轻微的反转一下 .每小时水表显示走水8公斤左右,室内及楼下均无漏水现象.
在水表的进水口前和出水口后均有截止阀 ,将水表出口的截止阀关闭后水表不动.如果将此截止阀开的较小 ,水龙头可以出水的情况下,这时候关闭所有用水器具的情况下,水表有轻微的走动,停一会走一下.
注:此楼层是高层楼房加压泵的上下分水楼层,不知道和这有没有关系.水表检查过没有问题,并且换过新表.

请高手帮忙分析下!多谢了!
xiuzi109说的好像有些道理,但是如果说是管内的空气的原因的话,那么按每小时8公斤的流量计算的话每天24小时就是200公斤左右的水啊,室内的管道再多再长会有这么大的压缩量吗?在阀门全开的情况下,水表不是走走停停,而是一直在走的,只是有快有慢.我说的倒转也不是一直转,只是在 快转以前偶尔的转一下,一转即逝.另外此高层的二次供水系统的压力泵的上限压力是7公斤,就是说当管内压力到7公斤时压力泵就会自动停转.你说的止回阀在水表前面安装的话自来水公司是不会同意的,在水表后面安装可以吗?安上止回阀的话水表就不会有这种现象了吗?再次感谢!

我再补充一下 ,有时打开水龙头时 确实有水呈断续状及伴有啪啪声的现象出现,不过比较短暂.另外楼上有几户的水表也有这种情况,水表的走法几乎一样.

你说的这种情况很常见,因为供水管网的压力并不是一个恒定值,只是一个压力范围段(一般是3~5公斤压力),这个压力是不断波动的,这与供水的变频泵有关,也与邻居用水有关,这是供水环境。
另外,由于家庭用水管道布置复杂,管道内不可避免的会存在气体;由于气体的可压缩性比水的可压缩性强好多倍(这里应该能想明白吧?),当供水管道中压力增大时,水表后管道中气体被压缩而体积缩小,于是会有水通过水表流入表后管道中,水表当然会走动;当供水压力减小后,水又会通过水表流回供水管道,但是当水往回流时大多数情况水表是不动的,你说你的水表偶尔倒转,这还算好的呢呵呵。。。。你说把表后的阀门关上就不会有此现象,正好证实了管道中存在气体这一情况。
解决的办法:在水表前安装一个止回阀(也叫单向阀),这样水只能流入表后管道中,不能倒流回供水管网,此问题迎刃而解。
注:单向阀在五金市场可以买到,价格在十元以内,一般也就6、7块钱。

止回阀安装在表后也可以,但效果没有安装在表后好,在水表出口安装上也可以。
每小时8公斤水每月多跑六吨,这少多了。。。。这种情况常见的每月多跑20、30吨水都很正常(水表口径20或15)。
变频泵的上、下限压就是为了让水压维持在某压力范围内,所以并不是一个恒定值。
水表自转常见的情况就是管道漏水和管道有气体,当然也可能存在其它不可预见的情况,但我所遇到的就是这两种;既然你排除了管道漏水这种可能,那么,管道中存在气体的可能性是最大了!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-03-18
我是水司的,这个问题遇见的很多,特别是在小高层,高层的小区,着说明一个问题就是管道压力的变化引起水的倒流,还有是因为小区有泵站,也是造成这个现象的一个主要因素,再者就是水表本身有质量问题。所以您应该先检测水表,如果没有问题,那这个现象会逐渐消失的,所以不必担心的。
第2个回答  2009-03-18
看了你的介绍、我不同意(xiuzi109/ nbwater)二位朋友的说法、尤其管内有空气一说纯粹瞎扯、除非物业清洗水箱及大楼断水等现象会出现管道有空气、然一旦放空既成满压状(简单鉴定方法是打开水龙、水呈断续状及伴有啪啪声、那是有空气、如流水呈连续状、那就是满压、水中不存在空气)。至于水表后端是用户端、水表自转是漏水现象、(将水表出口的截止阀关闭后水表不动)正能说明与大楼水压波动无关、否则用户不亏死了。建议重点检查抽水马桶水箱浮球阀是否断得了进水/皮碗是否完好/水位是否过高呈溢水现象等。淋浴器等进出水是否完好?总之检查室内用水装置不会有错!
第3个回答  2009-03-17
找物业公司给测表吧本回答被提问者采纳