消防警铃一直响,没有报警时候的声音大,这是什么原因啊?

如题所述

消防警铃一般接两根线,一根电源线,一根控制线(通过控制模块输出)。火警时,火灾报警系统发出指令,控制模块输出接点闭合控制警铃报警。正常情况模块输出接点断开。
控制模块内部一些故障系统可以检测出来,但输出接点故障系统检测不出来。如果主机没有报故障,很可能是控制模块输出接点有问题。
如果所有或某个分区的警铃都响,应该是报警主机或系统软件有问题。