380v7.5千瓦需要多少平方电线

如题所述

2.5平方铜线。

(1)计算方法:

根据三相电相线电流计算公式  I=P÷(U×1.732×cosΦ)

P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)

带入数据P=7.5kw,U=380V ;

计算得,相线电流I=13.3A

(2)在三相平衡电路,一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm^2。

13.3÷8=1.66mm^2,电缆最近的规格为2.5mm^2

扩展资料

选购常识

1、察看“CCC”认证标识。因此,电缆线产品是国家强制安全认证产品,所有生产企业必须取得中国电工产品认证委员会认证的“CCC”认证,获得“CCC”认证标志,在合格证或产品上有“CCC”认证标志。

2、看检验报告。电缆线作为影响人身、财产安全的产品,一直以来被列为政府监督检查重点,正规生产厂家按周期接受监督部门检查。因此,销售商应能提供出质检部门检验报告,否则,电缆线产品质量的好坏就缺乏依据。

3、注重包装。电线电缆产品的包装与其它产品一样,凡是生产产品符合国家标准要求的大中型正规企业,生产的电缆线很注重产品包装。选购时注意包装要精美,印刷要清晰,型号规格、厂名、厂址等齐全。

4、看外表,产品外观光滑圆整,色泽均匀。产品符合国家标准要求的电缆线企业,为了提高产品质量,保证产品符合国家标准要求,在原材料选购、生产设备、生产工艺等方面严格把关。

所以,生产的电线电缆产品外观符合标准要求:光滑圆整,色泽均匀。而假冒劣质电缆线的外观粗糙无光泽。而对于橡皮绝缘软电缆,要求外观圆整,护套、绝缘、导体紧密不易剥离。而假冒劣质产品外观粗糙、椭圆度大,护套绝缘强度低,用手就可以撕掉。

5、看导体,导体有光泽,直流电阻、导体结构尺寸等符合国家标准要求。符合国家标准要求的电线电缆的产品,不论是铝材料导体,还是铜材料导体都比较光亮、无油污,因而导体的直流电阻完全符合国家标准,具有良好的导电性能,安全性高。

6、量电缆线长度。长度是区别符合国家标准要求和假冒劣质产品主要直观的方法。选购时,千万不要贪图价格便宜,选购有90m或80m、甚至没有长度标识的电线电缆,长度一定要符合100±0.5m标准要求,即以100米为标准,允许误差0.5米)。

参考资料来源:百度百科-电缆线
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-05

采用2.5平方的铜线或4平方的铝线足够了,但距离要是远了,导线就要加粗。超过30米的话,就要用4平方的铜线,超过50米用6平方超过100米用10平方。计算方法如下:

根据欧姆定律:P=UI,即功率(瓦)=电压(伏)*电流(安)

计算:P=1.732*U*I*cosφ*η

380伏电压,7.5千瓦电机,工作电流约15A,启动电流约60A

P是电机功率(W)=7500,U是电压(V)=380,I就是相电流(A),cosφ是功率因数约0.8,η是电机效率约0.95。铜铝线不一样,铝线应比铜线大一号(乘以1.5倍)

电流一般采用估算,每KW约2A,15A的电流,采用2.5平方的铜线或4平方的铝线足够了。

扩展资料

导线截面积与载流量的计算

1、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。

2、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A)

3、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。 

参考资料来源:百度百科-电缆线

参考资料来源:百度百科-欧姆定律

参考资料来源:百度百科-导线载流量

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-02-02

380v7.5千瓦需要2.5平方铜线或4平方铝线。

计算方法如下:

电流一般采用估算,每KW约2A,15A的电流,采用2.5平方的铜线或4平方的铝线。

扩展资料:

导线载流量特性:

电线重量:1.5平方约重2.2公斤,2.5约重3.3公斤,4平方约重4.8公斤,6平方约重6.8公斤,快递以实际重量为准,只供参考. 电线火线为红色,零线可选颜色有:蓝色、黑色。单芯电线1.5平方电线,用于灯具照明,单芯电线2.5平方电线,用于插座。

单芯电线4平方电线用于3匹空调以上,单芯电线6平方电线用于总进线,双色线用于接地线。二芯、三芯护套电线是做明线使用,多用于工地上施工用,家装不太用到。三芯护套电线2.5平方可用于柜式空调上用。

参考资料:百度百科-欧姆定律

百度百科-导线载流量

百度百科-民用建筑电气设计数据手册

本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2019-08-04

铜线和铝线的差别在于,铜线贵且耐用铜线贵,耐用,而且铜线保值,导电性好,机械强度高。铝线便宜但使用寿命相对较短。重量轻,导电好,但机械强度低,易氧化。

16平米的铜线与25平米的铝线的电流载流量是一样的,都能带动24 KW的机器,但是25平米的铝线比较经济些,16平米的铜线使用寿命更长。

铝线可分为:纯铝线,合金铝线,1100铝线,1070铝线,1060铝线,5050铝线,50506铝线,金川铝线。

参考资料百度百科-欧姆定律

百度百科-导线载流量

百度百科-民用建筑电气设计数据手册

本回答被网友采纳
第4个回答  2017-04-05

    根据欧姆定律:P=UI,即功率(瓦)=电压(伏)*电流(安)

    P=UI,即功率(瓦)=电压(伏)*电流(安) 

    瓦是功率单位,符号:W,千瓦是功率单位,符号:KW,1千瓦=1000瓦

    电流=7500/380≈19.737安

    用2.5平方铜线

本回答被网友采纳