压力变送器安装·距离三通口多远

如题所述

压力传感器

压力传感器安装于压力阀的后面。压力传感器的安装需要有引压管,引压
管基本要求如图
1-11
,三个手动截断阀和引压管由用户自备。

取压口若是在水平管道,要注意取压口应开在管道的侧面或上部,以防止
蒸汽中的沉积物进入并堵塞导压管。

导压管里蓄满冷凝水,而且导压管要足够长,使变送器免受高温。为保证
导压管中蓄满冷凝水,导压管在中途不能有上升段,并且保持在水平方向每走
10
米时至少向下走
1
米的倾斜度。导压管内要注满水的理由是:能隔离高温;
即使不注满水,在工作中蒸汽也会冷凝成水并进入导压管,但如果导压管内的
水柱高度不确定,则这段水柱造成的压力的变化就会影响测量;压力在水中比
在气中能更迅速地传递;如果导压管中还包含有气体,变化的压力会不断地推
动导压管内的水柱挤压这些气体,就象在不断地锤击一样,使压力变送器感受
到的压力波动更加大。

三只针形阀
JW23H Dg6Pg10
隔离罐
蒸汽管横断
面,若是立
管则无碍。
排污阀
电容式压力
变送器
导压管
DN10
从隔离
罐至变送器之间的导
压管不得有上升段,
以保证管内充满水。
揭开此处铭牌可见调
零点和量程的装置
截断阀
截断阀
封头螺丝
泄放阀,应朝上,以
便排出管内的气体。
取压口不得在汽管下侧,以
免脏物堵塞导压管
三通至排污阀之
间的距离应大

,
以使能积聚
较多的污物
,

长排污周期。
DN80,
高度
150mm,
如图


1-11
压力传感器安装示意
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考