如果水泵打到自动状态,消防主机打到手动状态,这种情况下水泵可以采取几种方式来启动???通过压力开关

如果水泵打到自动状态,消防主机打到手动状态,这种情况下水泵可以采取几种方式来启动???通过压力开关可以启动吗????

有两种,一种是在主机的联动控制器上远程启动,另一种是在水泵房水泵控制柜上手动启动。
压力开关是安装在湿式报警阀上的,他只是个信号反馈装置,在湿式报警阀阀瓣被水流冲开水力警铃报警的时候压力开关会有一个反馈信号反馈到报警主机,如果这个时候主机和控制柜都在自动状态,主机就会发出信号启动喷淋泵。如果只是控制柜在自动,而主机在手动,即使有压力开关信号水泵也是起不来的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-01-16
如果压力开关的信号过消防主机就不行,不可就可以
第2个回答  2014-01-17
是喷淋泵吧。在消防中控室手动启动。通过压力开关不能自动启动。
消火栓泵还可以通过手动报警按钮直接启动。
第3个回答  2019-02-08
楼主一看就没学懂,报警阀压力开关不经消防主机可以直接启泵的哈哈
第4个回答  2019-04-04
通过末端试水装置,启动压力开关,从而启动喷淋泵