《电力装置的电气测量仪表装置设计规范》GB50063-2008中规定
“8.1.2
电流互感器额定的一次电流的选择,宜满足正常运行的实际负荷电流达到额定值的60%,且不应小于30%(S级为20%)的要求。”
如果实际一次负荷电流为30A~60A,可选用100/5的电流互感器。
如实际负荷电流变化较大,超出电流互感器一次额定值30%~60%以外,可参照本设规中的
8.1.3 “1%~120%额定电流回路,宜选用S级的电流互感器。”
高压开关柜:
高压开关柜是指用于
电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,高压开关柜按作
电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。