人们常说的4平方的电线是多粗,直径1.5mm又是多少平方的,能用额定7500W的电器吗

如题所述

人们常说的4平方(毫米)的电线直径是:2.257毫米。

直径1.5mm又是1.766平方毫米,不能用额定7500W的电器。

7500÷220=34.091(A)需要用6平方毫米的铜导线。

S=0.25×3.14×D²

D=√[(4S)÷3.14]=√(5.096)=2.257毫米

直径1.5毫米,截面积=0.25×3.14×1.5²=1.766平方毫米

1.5平方铜芯线允许长期负载电流为:12A—15A

P=UI=220×12=2640瓦特

P=UI=220×15=3300瓦特

3300W<7500W

扩展资料:

根据截面积可以计算圆柱体截面积。

根据直径也可以计算截面积。

圆面积是指圆形所占的平面空间大小,常用S表示。圆是一种规则的平面几何图形,其计算方法有很多种,比较常见的是开普勒的求解方法,卡瓦利里的求解方法等。

圆的直径(D),那圆的面积就是:圆的半径(r)的平方乘以π,S=πr²=π(D/2)²=πD²/4=0.25πD²

1.766平方毫米的铜导线载流量小于16A,220×16=3520(瓦特)

根据导线载流量:

在电力工程中,导线载流量是按照导线材料和导线截面积(单位平方毫米,简称平方)、导线敷设条件三个因素决定的。

一般来说,单根导线比多根并行导线可取较高的载流量;

明线敷设导线比穿管敷设的导线可取较高的载流量;

铜质导线可以比铝制导线取较高的载流量。

导线载流量取值应符合国际电工协会IEC-60364-5-523-1983标准。

中国国家标准GB/T 4706.1-2005规定的电线负载电流值(部分)

1平方铜芯线允许长期负载电流为:8A—12A

1.5平方铜芯线允许长期负载电流为:12A—15A

2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16A—25A

4平方铜芯线允许长期负载电流为:25A—32A

6平方铜芯线允许长期负载电流为:32A—40A

注:上述的“平方”,指的是“平方毫米”

参考资料来源:百度百科-圆的面积

参考资料来源:百度百科-导线载流量