11kw的带水泵的电机用什么型号的热继电器和断路器保护,电机的电流多大啊?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-18
11kw的带水泵的电机用LR1-D25322型号的
热继电器
和断路器保护,电机的电流18-25A。
根据热继电器的选用原则,热继电器的
额定电压
应大于或等于电动机额定电压,热继电器的
额定电流
应大于或等于电动机的额定电流,11KW电动机(二极)额定电流约为22A,故可选用LR1-D25322型热继电器,电流调节范围18-25A。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/f0IfCIICC.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-10-04
断路器选用DZ47-63 D40A , 热继电器选用JR36-40 20-32A的,接触器选用CJ20-40A的,电机的额定电流大约是22左右,你看一下电机的铭牌就知道了。本回答被提问者采纳
第2个回答 2011-03-08
电机额定工作电流在22A左右,选择热保护的电流也在22——30A左右,断路器电流在36A左右
相似回答
如何给
11KW的水泵
选择导线.
断路器
.继电器.
热继电器?
要计算方法_百度知 ...
答:
三相11KW鼠笼式电机的额定电流是11*2=22A
,按经济电流密度5A/mm2计算,要4.4平方,而国家标准没有这个规格,只有4平方、6平方,考虑发热条件,故选6mm2较合适,断路器用60安,因电机启动电流是平常3-6倍,热继电器选稍大于22A的,整定值定在22A就可以了 ...
11千瓦
的电机用多大的热继电器,多大
的接触器
答:
11千瓦的电机用25A的热继电器、接触器
。选型方法:根据电动机的额定电流,选择相应的热继电器、接触器。(1)额定电流计算方法:根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)带入数据P=11kw,U=380V ;计算得,相线电...