22问答网
所有问题
酒店插卡取电的配电箱里面配有总开关和接触器 但总开关不能闭合请高手帮忙解决?
不好意思表达有误 总开关能闭合但接触器不能送出电(接触器是插卡取电开关控制的)不知是否连接有误 插卡取电开关怎样和接触器连接
举报该问题
推荐答案 2011-04-21
可能你接触器和取电插卡器的线接错吧?你的插卡器如果是三线的就把其中电源输入线的零N线和接触器的线圈(两条线)其中一条线一起接到接触器上面的电源输入零N线端,然后查卡器的电源输入的相L线接到接触器上面的电源输入相L端,最后把插卡器的电源输出相L1线和接触器的线圈线另外一端接一起就OK了。。。。如果插卡器是四线的就把(输入线)L和N线接到接触器上面的电源输入哪里,然后吧插卡器的L1 N1(也就是输出线)接到接触器线圈的两头也就OK。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/f222XCI2f.html
其他回答
第1个回答 2011-04-20
1、实验按钮复位
2、开关按到底再往上合闸。
3、如果还不成,合上就跳,说明有短路的地方,要步步查找。
4、开关坏了
本回答被网友采纳
第2个回答 2011-04-20
看一看插卡取电开关有没有电输出,有电,是接触器有毛病,没有电,是插卡取电开关有毛病,换一个开关。
第3个回答 2011-04-20
合不上吗?开关坏了或试验按钮没按。
相似回答
宾馆插卡取电
,
和接触器
请勿打扰 门铃如何接线? 请做过的先人们指点迷津...
答:
1、插卡取电实际是一个光感开关,由它控制那个
接触器
,接触器下面的单级开关是各个回路的保险开关。当接触器吸合后,各个回路才有电。2、请勿打扰和门铃的接线都是从上向下走线的,
插卡取电的
盒子实际上只起到过线盒的作用。都是从
配电箱
接到外面和控制台去的。3、请勿打扰下的那个开关是一个2x2...
380
的配电箱
给上
总开关
就起动,停不机啥情况?
答:
这种情况可能是接触器的常开自锁触点粘连所致
。就是启动按钮,长时间处于接通的状态。合闸就开机启动。停不下来机说明接触器也存在粘连的现象。请检查接触器是否存在触点粘连。
大家正在搜
插卡取电配电箱怎么配
取电开关配电箱怎么接线
客房插卡取电节能配电箱
宾馆插卡取电配电箱图
插卡开关接线电箱图片
电箱到插卡取电接线图
插卡取电接触器实物图
插卡取电开关怎么接线
插卡取电配电箱系统图
相关问题
酒店用节插卡取电开关的故障
宾馆里的插卡取电开关与交流接触器的接线方法求师傅给予帮助,最...
请师傅给提供一张宾馆里插卡取电与交流接触器的接线图。
我开了一家时尚宾馆,每个房间都有插卡取电开关,还接了接触器,...
宾馆用插卡取电接线原理图?
如何破解酒店插卡取电,保证拔卡外出时房间可以正常用电?
宾馆里的插卡取电开关与交流接触器的接线方法是什么?
酒店客房进门有插卡取电现在要求床头加一个总开关控制房间里的照...