怎样选断路器

如题所述

  1、配电用断路器的选择。配电用断路器一般是用在低压电网中专门用于分配电能的断路器,包括电源总断路器和负载支路断路器。在选用这一类断路器时,需特别注意下列选用原则:
  (1)线容许载流量不小于断路器的长延时动作电流整定值。如果是采用电线电缆的情况,断路器的长延时动作电流整定值可取电线电缆容许载流量的80%。2)线路中* 大起动电流的电动机的起动时间不大于3倍长延时动作电流整定值的可返回时间。3)瞬时电流整定值I1:I1=1.1(Ijx+klkIedm)。其中:kl为电动机起动电流的冲击系数,一般取kl=1.7~2;Iedm为* 大的一台电动机的额定电流。
  2、电机保护型断路器的选择。电动机有两个特点:一是起动电流通常是额定电流的几倍;二是具有一定的过载能力。所以,选择断路器来保护电动机时必须要注意到电动机的这两个特点,为保障电动机可靠地运行,在选择断路器时应注意以下几点:
  (1)以电动机的额定电流来确定断路器的长延时动作电流整定值。
  (2)断路器的6倍长延时动作电流整定值的可返回时间>电动机的实际起动时间。
  (3)断路器的瞬时动作电流整定值:笼型电动机应为8~15倍脱扣器额定电流;绕线型电动机应为3~6倍脱扣器额定电流。
  3、家用保护型断路器的选择。在家庭供电中通常把断路器当作总电源保护开关或分支线保护开关用。如果线路或家用电器发生短路或过载时,断路器能自动跳闸,切断电源,从而有效的保护这些设备免受损坏,将事故缩减到* 小的范围之内。
  在家庭中一般用单极(1P)作分支保护;用二极(即2P)断路器作总电源保护。在家庭中选择断路器的额定容量电流大小很重要,因为断路器的额定电流如果选择过大,线路或家用电器发生短路或过载时,断路器不能自动跳闸,切断电源,如果选择的偏小,则断路器易频繁跳闸,引起不必要的停电,影响了正常的生活,造成不必要的麻烦。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-08-20
断路器是控制电流通断的设备,主要应用于对线路及设备的保护,如果电路中出现过载、短路、欠压等故障时,断路器能迅速切断电源,保护线路、负载及相关设备的安全。断路器被广泛应用于机电设备及线路中,但是随着被保护对象所能承受过载电流的能力不同,选用的断路器的保护特性不同,因此如何选择合适的断路器变得非常重要。
1.线容许载流量不小于断路器的长延时动作电流整定值。如果是采用电线电缆的情况,断路器的长延时动作电流整定值可取电线电缆容许载流量的80%。线路中* 大起动电流的电动机的起动时间不大于3倍长延时动作电流整定值的可返回时间。瞬时电流整定值I1:I1=1.1(Ijx+klkIedm)。其中:kl为电动机起动电流的冲击系数,一般取kl=1.7~2;Iedm为* 大的一台电动机的额定电流。
2.以电动机的额定电流来确定断路器的长延时动作电流整定值。断路器的6倍长延时动作电流整定值的可返回时间》电动机的实际起动时间。断路器的瞬时动作电流整定值:笼型电动机应为8~15倍脱扣器额定电流;绕线型电动机应为3~6倍脱扣器额定电流。
3.知道了分支电流和总电流,就可以选择分支断路器及总闸断路器的规格,或者验算已设计的这些电气部件的规格是否符合安全要求;为了确保安全可靠,电气部件的额定工作电流一般应大于2倍所需的* 大负荷电流;另外在选择电气部件时,还要考虑到以后用电负荷增加的可能性,为以后需求留有余量。

注意事项:在购买断路器的时候需要核对发票信息,看清楚型号是否一样,因为有的品牌型号很接近不过价格差距太远
第2个回答  2011-04-25
你问的比较笼统,简单的说:
1:选择名牌产品,比如施耐德,西门子,ABB等,这样的好处不会产生误动作,残次品明明线路什么都没问题就是有时掉闸,查半天没事,但是如果新手恐怕不易查处来,即使查出来也没有底气说出来,很尴尬。
2:区别单项220V还是380V,这样选2P,3P断路器。380V需要断开零线的要选4P的
3:照明与动力有各自的型号,比如施耐德照明用C打头,动力用D打头,动力的可以滤掉电机启动尖峰电流,如果用照明的,电机一起动,尖峰电流会使断路器掉闸。动力的可用于照明。
4:计算负荷的电流,断路器的额定电流为负荷电流的1.5-2.5倍本回答被网友采纳
第3个回答  2015-11-09

    按电工手册给的数据略加一点即可,考虑元件质量,和电能质量。

    扣除断路器的功率因数,额定电流10A,选16A应该是可以的。

    说的瞬时电流时有专门的断路器的,一般照明用有B型,和C型,B型是额定电流的3-5倍动作,C型是5-10倍间动作,电动机保护是D型,一般在10-14倍间动作,你可以根据你使用来选择,在断路器表面就可以看到,C10或B10或D10这样标的。

第4个回答  2019-10-03
配电箱内选315A断路器,如果没有电动机负载,选C型脱扣器,如果有电动机负载,选D型脱扣器。因为:D型的要比C型的短路分段倍数大,D的短路分段能力大概是额定的7-10倍,C的大概为4-7倍。在配电室的上级开关选400A,上级比下级大一个级差即可。