第1个回答 2011-04-26
假定功率因数为0.9时的额定电流为118.2A,通常来说选择35的电缆就行了,但应按三相不平衡的最大情况来选择主线路所以最好选择95的电缆
第2个回答 2011-04-22
70KW负荷选择电缆
额定电流I=P/1.732UcosΦ=70/1.732/0.38/0.8=70/0.53=132A
如果是近距离(几十米以内),铜电缆35平方毫米,铝电缆50平方毫米。
如果是远距离(几百米),铜电缆70平方毫米,铝电缆120平方毫米。
如果介于近距离于远距离之间,铜电缆50平方毫米,铝电缆90平方毫米。
第3个回答 2011-04-22
70KW额定电流大约140A,选用YJV3*50+1*25平方电缆,如果线路较长就选YJV3*70+1*35的本回答被网友采纳
第4个回答 2011-04-22
50*3+25*2断距离可以这样用。50米外就要70*3+35*2. 100米外就要90*3+50*2.