压力变送器显示超出电流量程是怎么回事
压力变送器显示超出电流量程是怎么回事
举报该问题
推荐答案 2011-01-20
是电路板短路了吧,可能进水受潮,用电吹风吹一段时间再试试看。若还不行,只能修电路板或者更换了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/fC66f2hfh.html
相似回答
仪表的
量程是
50kpa 可
变送器显示
超量程了 这
是怎么回事
答:
变送器受压可能超过50KPA啦,因为变送器设定的上限是50KPA,就显示超量程了
,把变送器的量程上限调大,可能就好了,传感器的量程可能大于50KPA
压力变送器显示
输出
电流
超限
答:
看线路板有没有保护 如果没有保护的时候是输出23-25mA的一个死区 量程超限
电流不会有变化了 变送器的保护量程过载50MPa的话 变送器不会损坏 但是超量程的输出电流不是线性的 没有多大参考价值 仪表的输出电流是有上限的,一般会比20mA高一点,一般是20.8mA,就是量程的105%。也就是说实...
大家正在搜
电流变送器量程怎么看
压力变送器怎么算电流
压力变送器电流超过20ma
电流变送器量程
变送器和量程和电流关系
压力变送器电流计算
电流变送器记录电流
功率变送器量程怎么算
变送器量程怎么算
相关问题
压力变送器显示输出电流超限
压力变送器 4~20mA 量程:0~550kpa 当300k...
有一压力变送器显示压力-1000pa,变送器量程为-3500...
有一压力变送器显示压力-1000pa,变送器量程为-3500...
已知一压力表变送器,量程范围为0-10Mpa,对应输出电流为...
压力变送器输出电流信号它对信号线阻值有要求吗
量程范围4到20mA的电流压力变送器,测得输出的电流为0,是...
有一台压力变送器的量程范围是0~10mPa,对应输出4~20...