请教 75kw水泵空载调试接触器都正常切换,为什么带上负荷后一切换,接触器吸合不上? 谢谢

如题所述

两种原因,电源线细,变压器容量不够。这两种现象导致的结果就是水泵上所加电压达不到额定电压,也就是达不到接触器吸合电压,你可以用万用表测量切换时加在接触器上的电压,就知道了。解决办法如果电缆细要换粗一点的电缆,变压器容量不够只能换变压器了。75KW电机至少要35平方铜芯电缆或50平方铝芯电缆,而且不能太长最好用50平方铜芯电缆,长度不超过100米
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-01-11
可能是加载后,由于负载功率大,启动过程中,造成了控制电压下降,从而使线圈得电不足吸合不了