请教 75kw水泵空载调试接触器都正常切换,为什么带上负荷后一切换,接触器吸合不上? 谢谢
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-01-11
两种原因,电源线细,变压器容量不够。这两种现象导致的结果就是水泵上所加电压达不到额定电压,也就是达不到接触器吸合电压,你可以用万用表测量切换时加在接触器上的电压,就知道了。解决办法如果电缆细要换粗一点的电缆,变压器容量不够只能换变压器了。75KW电机至少要35平方铜芯电缆或50平方铝芯电缆,而且不能太长最好用50平方铜芯电缆,长度不超过100米
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/fCI6hST0X.html
其他回答
第1个回答 2011-01-11
可能是加载后,由于负载功率大,启动过程中,造成了控制电压下降,从而使线圈得电不足吸合不了
相似回答
...启动带负载延时后不
吸合什么
原因30kw。9511
接触器
答:
请问空载时三个交流接触器都能吸合吗?如果是,
可能是因为负载工作时水泵负载太大,过热保护器跳脱断电
。如果只是延时后星三角不能转换,有三种可能,计时器内延时断电(8,5)被熔焊不能断开;星型接触器主触点被熔焊不能断开(断开后才能以常闭触点供三角型接触器线圈通电);星型接触器线圈损毁 ...