数字兆欧表可用于测量电气设备的相间,对地绝缘电阻的常用测试工具,测量各种绝缘材料的电阻值及变压器、电机、电缆及电器设备等的绝缘电阻。

变压器高低压绝缘电阻分为相间绝缘电阻和对地绝缘电阻。

操作步骤

步骤一:试验前应拆除被试设备电源及一切对外连线,并将被试物短接后接地放电1min,电容量较大的应至少放电2min,充分放电。

步骤二:用干燥清洁的柔软布擦去被试物的表面污垢,以消除表面漏电流,必要时先用汽油洗净套管的表面积

步骤三:将高压测试线一端(红色)插入LINE端,另一端接于或使用挂钩挂在被试设备的高压导体上,将绿色测试线一端插入GUARD端,另一端接于被试设备的高压护环上,通常测试电缆是需要接保护环,如下图:

步骤四:接通电源转动波段开关,如电源工作正常指示是绿灯否则是红灯或者黄灯指示, 转动旋钮到对应电压,绝缘电阻测试仪自动接通检测电池容量3秒钟,电池正常继续测试,否则提示跟换电池,按下或锁定测试键开始测试,当绿色LED亮,在外圈读绝缘电阻值(高范围);红色LED亮,则读内圈刻度。

步骤五:试验完毕等待几秒钟,不要立即把探头从测试电路移开,绝缘电阻测试仪自动释放测试电路中的残存电荷。

2021-04-03

兆欧表生产厂家  时基电力

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-04-02
变压器在检修过程中,对变压器绝缘测试是非常有必要的。而绝缘使用摇表(也就是兆欧表),是常用的仪表。
那么知晓摇表来测试高低压侧的绝缘是必须的。摇表使用的方法如下:
1.将摇表打开到2500v
2.用一根线接到变压器缸沿螺丝上。
3.旋懂旋钮,之后会看到摇表充电,之后会达到无穷大∞。之后再将另一表笔搭到缸沿螺丝,此时为0。
4.以上是判断表是好的。之后再分别搭接到高压侧,低压侧。此时测出来的绝缘就是变压器高低压侧的绕组绝缘值。
5.如果要是1min那么就是吸收比。
希望以上可以帮到你。