其实,柱顶锚固构造无非就三种形式:1,柱纵筋锚固在梁内;2,梁纵筋锚固在柱内;3梁与柱纵筋互相锚固。11g101-1中59页节点A显示的就是柱纵筋锚固在梁内的构造,只不过是柱纵筋直径大于梁纵筋时柱纵筋变为梁上部主筋,并与梁上部主筋搭接(详见11g101-1中79页);节点B,C显示的就是梁与柱纵筋互相锚固的构造,2种构造可以理解为一样,即柱纵筋无论什么时候与梁纵筋的搭接都不小于1.5Lae,当梁截面比较高时,柱纵筋弯拐不小于15d;节点D显示的是没有伸入梁内的那部分柱纵筋的锚固形式;至于节点E就属于2,梁纵筋锚固在柱内的形式了,将梁纵筋伸入柱子截面外边,并与柱纵筋搭接,此时有一个很有意思的问题,就是柱纵筋在顶部还弯拐不弯拐,请参照节点A,反过来就行了,柱顶部不用弯拐,这种方法其实挺方便的。
仅限于本人理解,请参考
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-12-15
其实,柱顶锚固构造无非就三种形式:1,柱纵筋锚固在梁内;2,梁纵筋锚固在柱内;3梁与柱纵筋互相锚固。11g101-1中59页节点A显示的就是柱纵筋锚固在梁内的构造,只不过是柱纵筋直径大于梁纵筋时柱纵筋变为梁上部主筋,并与梁上部主筋搭接(详见11g101-1中79页);节点B,C显示的就是梁与柱纵筋互相锚固的构造,2种构造可以理解为一样,即柱纵筋无论什么时候与梁纵筋的搭接都不小于1.5Lae,当梁截面比较高时,柱纵筋弯拐不小于15d;节点D显示的是没有伸入梁内的那部分柱纵筋的锚固形式;至于节点E就属于2,梁纵筋锚固在柱内的形式了,将梁纵筋伸入柱子截面外边,并与柱纵筋搭接,此时有一个很有意思的问题,就是柱纵筋在顶部还弯拐不弯拐,请参照节点A,反过来就行了,柱顶部不用弯拐,这种方法其实挺方便的。
仅限于本人理解,请参考。
第2个回答  2020-01-14
角柱按59页d节点处理,一般顶板厚度都大,可以把柱筋锚入,至于那个伸至对边再向下弯折8d的做法,根本是不可能实现的,直接按锚入板内15d即可。一般来说自梁底至柱对边要超过1.5labe,所以采用c节点的多,但对于角柱由于要锚入板内,所以要求按b节点方式伸入板内不小于15d,这样的话对于柱筋钢筋下料和绑扎就比较麻烦,容易弄错。柱筋还是下一致比较好,有几根柱筋下长一些超过构造要求不会错,比短了验收时打嘴仗强。这一旦绑成验收时发现短了,根本就没办法再处理,除非拆完。最好的办法就是通过监理与设计院沟通,这样施工、验收都容易一致。
中柱封顶构造按60页,弯折12d即可。板厚的话首选向两边弯,便于浇筑砼。