PKPM设计参数里面的框架结构的抗震等级如何确定啊?

现在正在设计的房子是一栋中学教学楼,场地类别为2类,天然地面以下1m厚为填土,地基标准承载力为120KN/m2 ,填土以下为2m厚粘土,地基承载力为250KN/m2 ,粘土以下为中密粗砂,地基砂承载力为300KN/m2 ,地下水位在地面以下4米处, 7度设防,请问我在用PKPM建模的时候,设计参数里面的框架抗震等级应该选择几级啊??房子为框架结构!!求高手指点!!!

抗震等级是设计部门依据国家有关规定,按“建筑物重要性分类与设防标准”,根据设防类别、结构类型、烈度和房屋高度四个因素确定,而采用不同抗震等级进行的具体设计。以钢筋混凝土框架结构为例,抗震等级划分为一级至四级,以表示其很严重、严重、较严重及一般的四个级别。在中国建筑业中,已经开始严格执行这个等级标准。

核算方法如下:

承载力验算情况
下列建筑可不进行天然地基及基础的抗震承载力验算:
1、砌体房屋,多层内框架砖房,底层框架砖房,水塔;
2、地基主要受力层范围内不存在软弱粘性土层的一般单层厂房、单层空旷房屋和多层民用框架房屋及与其基础荷载相对的多层框架厂房;
3、7度和8度时,高度不超过100m的烟囱。
4、本规范规定可不进行上部结构抗震验算的建筑。
注:软弱粘性土层指7度、8度和9度时,地基土静承载力标准值分别小于80、100和120kPa的土层。

地基抗震计算
天然地基基础抗震验算时,地基土抗震承载力应按下式计算:
fSE=ξSfS(3.2.2)
式中fSE-----调整后的地基土抗震承载力设计值;
ξS-----地基土抗震承载力调整系数,应按表3.2.2采用;
fS-----地基土静承载力设计值,应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》采用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-03-25
按最新版的抗规(2010):7度建筑物高度小于等于24mm为三级框架,高度大于24mm为二级框架。注:2008版抗规划分高度是30m.
另外,根据抗震设防分类标准第6.0.8条教育建筑为不低于重点设防类,所以抗震计算应按本地区(对你来说就是7度)进行计算,但抗震构造措施应比本地区抗震设防烈度提高一度(对你来说就是8度)进行加强。详见《抗震设防分类标准》第6.0.8条和3.0.3条。
第2个回答  2011-03-29
抗震等级跟你的基础关系不大,主要跟结构形式和层高有关 你的楼如果是24米以下的话,如果是框架的,你的抗震等级为3级 如果是大跨度框架 那就是2级,你的我觉得应该是3级,大不是什么建筑都可以叫大跨度框架的
第3个回答  2011-03-24
你没提供层高,框架抗震等级详抗震规范6.1.2,≤30米为三级 抗震,>30米为二级抗震,因为是学校,抗震措施提高一度按8度要求
第4个回答  2011-03-23
<24米选用 三级 >24米, 你选用二级
抗震规范上6.1.2分的很清楚追问

24米是指什么啊?

追答

层高啊

本回答被提问者采纳