有没有关于变压器铁芯检修的一些注意事项和关键点 铁芯后内部的处理方式等

如题所述

1、铁芯表面应清洗干净,无油垢及锈蚀,铁芯各部油路畅通,如有堵塞应清除,清洗时应使用干净白布,严禁用棉纱头擦铁芯。

2、铁芯应保持平整,绝缘漆膜无脱落。硅钢片不应翘起,对不规整处可用木锤或铜锤敲打平整,硅钢片的配装要求片间不得有搭接,不得有过大的接缝间隙。

3、夹件与铁芯间绝缘应良好,绝缘垫块应完整无位移,用专用扳手拧紧各夹件螺栓,拧紧背帽。

4、拧紧所有的穿芯螺栓,背紧背帽,用2500V兆欧表摇测铁芯对夹件及穿芯螺栓的绝缘电阻,其标准为:
6KV:不低于10MΩ

13.8~15.7KV:不低于10MΩ

220KV:不低于500 MΩ

5、 铁芯只允许一点接地,接地片要求用厚度为0.5mm的紫铜片,宽度不小于30mm,插入3-4级铁芯间,插入深度不小于80mm,其外露部分应包扎绝缘,防止短路铁芯。变压器铁芯如有多点接地,应查明原因清除,以免形成环流。

6、对于大容量变压器,如果铁芯的上下铁轭与上下夹件各有连接铜片时,其上下两连片必须在铁芯的同一侧,同一芯柱,同一级,同一层叠片处与夹件连接,此时如下夹件已与底部油箱连接接地时,上夹件不应与箱罩接触。追问

变压器的分接开关有没有特殊要求需要处理的

追答

1. 随变压器检修进行相应大、小修。
2. 运行中切换开关或选择开关油室绝缘油,每6个月至1年或分接变换2000至4000次,至少采样一次。
3. 分接开关新投运1~2年或分接变换5000次,切换开关或选择开关应吊芯检查一次。
4. 运行中分接开关累计分接变换次数达到所规定的检修周期分接变换次数限额后,应进行大修。一般分接变换1~2万次,或3~5年亦应吊芯检查。
5. 运行中分接开关,每年结合变压器小修,操做3个循环分接变换。.

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考