22问答网
所有问题
当前搜索:
变压器检修注意事项
变压器检修注意事项
?
答:
首先注意安全事项,其次是以下检修注意事项:(1)
检修时应谨防工具、螺钉、螺母等异物失落在变压器中,以防止可能造成的意外事故
。(2)
检修前预先将变压器油放掉一部分
,盛油容器必须清洁干燥,容器盛油后必须加盖以防尘防潮,油要进行化验,符合标准。若
油不够,需添补同型号的化验合格的新油
。(3)吊...
变压器
的
检修
应
注意
哪些安全?
答:
检修时 停电 验电,挂地线。 设备安全,注意变压器的瓷瓶套管,油 防止进入杂质
。变压器抽芯时要注意天气,抽芯时间等 本回答由科学教育分类达人 何晓强推荐 举报| 答案纠错 | 评论 5 0 aachengde 采纳率:28% 擅长: 家电 承德市 赛车/F1 军事 游戏 其他回答 1、
值班电工必须具备必要的电工知识
,熟悉安全操作规...
有没有关于
变压器
铁芯
检修
的一些
注意事项
和关键点 铁芯后内部的处理方...
答:
防止短路铁芯
。变压器铁芯如有多点接地,应查明原因清除,以免形成环流。6、对于大容量变压器,如果铁芯的上下铁轭与上下夹件各有连接铜片时,其上下两连片必须在铁芯的同一侧,同一芯柱,同一级,同一层叠片处与夹件连接,此时如下夹件已与底部油箱连接接地时,上夹件不应与箱罩接触。
电力
变压器检修
作业的安全
注意事项
有哪
答:
(7)变压器检修作业完毕必须经试验合格才能投人运行。组装变压器时,不允许将手指伸人到法兰的螺孔内
。(8)变压器检修作业。
必须严格执行保证安全的组织措施和技术措施
。(9)变压器试验后,必须经试投正常后,才能正式投入运行。(10)杆上变压器及其柱上油断路器、隔离开关、跌落熔断器进行检修时,必须在其上...
变压器检修
规范、内容、方法汇总学习?直接收藏!
答:
打开变压器,检查并修复内部组件
;
线圈、引线、磁屏蔽和铁芯组件的检修;油箱、套管、冷却器等附件的维护;安全装置和油保护设备的校验
。小修则注重于消除发现的缺陷,如清扫外壳、检查绝缘电阻等基础维护。特殊规定与注意事项新装或检修后的变压器需进行绝缘测试;不同电压等级的绕组使用不同规格的摇表;绝缘...
变压器
安全运行常识
答:
三、安全
注意事项
1 变压器、
变压器
外壳或变压器隔离围栏应接地良好,并有安全警告标志。 2 变压器投入运行以后,禁止触摸变压器主体,以防止事故发生,无励磁调压变压器严禁带电调压。 3 变压器进行高压试验前,应将温度传感器电缆从温控箱上卸下,以防损坏温控箱。所有温度传感器、传感线、二次控制线不得与变压器的带电部...
怎样巡检火力发电厂的
变压器
?有什么安全
注意事项
答:
2、
变压器
的特殊检查项目:1)新设备或经过
检修
、改造的变压器在投运75h内。2)有严重缺陷时。3)气象突变 (如大风、大雾、大雪、冰雹、寒潮等)时。4)雷雨季节特别是雪雨后。5)高温季节、高峰负荷期间。6)变压器急救负载运行时。二、干式变压器外部检查项目:(1)检查变压器的套管、绕组树脂绝缘外表层...
S11-10KV级
变压器
的
注意事项
:
答:
变压器检修
吊芯时,应
注意
保护线圈或绝缘套管,如果发现有擦破损伤,应及时处理。5.保证导线接触良好。线圈内部接头接触不良,线圈之间的连接点、引至高、低压侧套管的接点、以及分接开关上各支点接触不良,会产生局部过热,破坏绝缘,发生短路或断路。此时所产生的高温电弧会使绝缘油分解,产生大量气体,...
变压器检修
有真空滤油机的操作
注意事项
是什么
答:
滤油机运行时
注意事项
:1、在现场使用时,滤油机应尽量靠近
变压器
或油罐,吸油管路不宜过长,尽量减少管路阻力。2、连接管道(包括油箱)必须事先彻底清洗干净,并有良好的密封性。3、严格按照操作程序。启动滤油机时,须待真空泵、油泵及加热器运行正常并保证内部循环良好后,方可对油品进行循环处理。4...
干式
变压器
的使用
注意事项
及保养方法
答:
二、安全
注意事项
1、摇测绝缘电阻必须两人进行。2、在未对
变压器
进行充放电前,严禁触摸。3、防止向变压器反送电及变压器向运行中的母排送电。4、保养人应穿绝缘鞋,戴绝缘手套进行操作。5、严禁误合闸。克曼特变压器厂家专业研发生产干式变压器,箱式变压器,油浸式变压器,非晶合金变压器等变压器,年产箱式...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
维护变压器注意事项有哪些
变压器的维护和保养
变压器检修安全措施
变压器检修的正确步骤
变压器检修标准规范
变压器的检修与维护
变压器处理缺陷的安全措施
高压开关柜停送电顺序