电力变压器检修作业的安全注意事项有哪

如题所述

(1)检修电力变压器及其控制装置,应填写作业票,并做好下列安全措施:(1)室内变压器应先断开低压侧的负荷,再断开高压侧的电源,并将高压柜的出口及低压总柜的进口处,三相短路并挂接地线。如是小车柜,则应将小车拉出,关门上锁。高压侧及低压侧的合闸手柄或控制盘上合闸转换开关的手柄上悬挂“禁止合闸,有人工作!”的标志牌。
2)室外变压器与室内变压器的停运操作相同;当室外变压器低压侧只用熔断器保护时,停运操作可直接拉开高压侧的柱上断路器或跌落式熔断器,然后再拆下低压侧的熔断器,并将高压侧下闸口的引线和低压侧的引线短路接地,其它同1)3)如为电缆头接线,必须将其三相短路接地。
4)停电后的变压器应进行验电、放电操作;检修变压器的周围应设置遮栏或围栏,并挂标志牌。
5)变压器的控制装置安全措施的设置同高压电动机(2)电力变压器的检修,一般应随变配电装置或线路的检修同期进行。无论线路是否停电,变压器的操作均以带电论。
(3)变压器顶盖上作业必须穿软底鞋,工具的传递必须手对手,且轻拿轻放。
(4)停电后的变压器与周围带电部分的距离不能满足检修作业时,必须设置遮栏,并有监护人监护作业;做试验时,周围严禁有人,地面应设围栏,并悬挂“止步,高压危险里”的标志牌,有监护人监护。
5)变压器吊心时,起重设备及吊具应满足吊重的需要,并检查合格;吊心应编制方案且把工器具及材料准备齐全,并有足够大的场地。吊心应按起重安全规程进行,并保证不触及套管、油枕、线圈等部分,并由起重工配合。吊心作业的场地不能满足需要,必须全部停电进行。吊心时,刚吊起30--50mm时,应停止起吊,先给予一定外加的冲击力,对吊具进行试验,无故障时,再继续起吊。起吊过程中以及没有用干净枕木或槽钢将芯子支持在油箱上时,严禁在芯子底部探头、观察和扶摸。
6)更换变压器油时,必须同牌号且经化验试验合格、必要时应做混油试验。
(7)变压器检修作业完毕必须经试验合格才能投人运行。组装变压器时,不允许将手指伸人到法兰的螺孔内。
(8)变压器检修作业。必须严格执行保证安全的组织措施和技术措施。
(9)变压器试验后,必须经试投正常后,才能正式投入运行。
(10)杆上变压器及其柱上油断路器、隔离开关、跌落熔断器进行检修时,必须在其上闸口、下闸口全部停电并验电接地后,才能进行作业。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考