两个高压电柜一用一备 如何实现自动手动切换
有两个高压电控制柜一用一备,控制同一套马达设备(天热的时候电柜这边容易出现故障),怎样实现在用电柜出现故障后自动切换到备用电柜上(同事发出报警),实现马达设备正常运转。请各位大神赐教,救急救急哦
举报该问题
推荐答案 2014-08-08
是6KV或10KV高压柜吗?
可以用8DJH高压柜,两路高压进线一主一备,实现自动备自投切换。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/fIh0XhhSXXXTXXXTXI.html
相似回答
请教电力工程达人,关于小区内高低压
柜
双电源
手动切换
,应该注意哪些细节...
答:
你好!
双电源切换,即一投一备(也就是我们常说的常用电源和备用电源),自投自复
。最好要有手动和自动两种选择,而且自动切换优先考虑,自动切换有微机备自投装置,利用继电器也可以达到要求,但其灵敏度不敢保证且继电器线圈触点等是有机械寿命的,所以这里以本人的实际工作经验,利用微机备自投装置最...
10KV
高压
开关柜母联备自投的工作原理是什么?和操作规程?
答:
操作规程:备自投动作过程为,两路进线开关柜中,当检测到本侧电源失压,备自投保护启动跳本侧开关,确认本侧开关跳开后,同时检测两侧电源进线侧电压,有一侧电压大于70V(相当于7kV),则合母联开关。母联备自投 当SB1在常开状态时,设备工作在停止状态,执行QF1、QF2、QF3在分闸状态。当SB1...