22问答网
所有问题
用三个单相电表,有一个不走,中间一个特快,第三个走一点这样正常吗?我们这按这样收费,三相电都用着。
三块表读数是这样一块0第二块730度第三块30度。但是我三相都用着电,能接成这样吗正常吗
举报该问题
推荐答案 2011-03-20
那就是你 用一项的电了220V,730度的表用的多!三项不平衡!要是三项都用的情况那就是0度的表坏了!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/fIhISfhS6.html
其他回答
第1个回答 2011-03-20
最简单的办法是换一个三相电度表。
第2个回答 2011-03-20
这是三相不平衡,也就是每一项的负载电流不一样,最好调整成差不多为好。
与电表没有关系,用多少电走多少字,这样计费是正常的。
追问
三块表读数是这样一块0第二块730度第三块30度。但是我三相都用着电,能接成这样吗正常吗
追答
三相可以分开来每相用一个电表的,实际的电量是三个表加起来的。但电表必须是380伏的表。
第3个回答 2011-03-20
说明负载不平衡,用的是单向设备吗?要是有三相设备,说明不走的电表有问题。
相似回答
电表不走
字了怎么回事
答:
正常用电情况下电表不走路可能有以下原因:机械电能表:电气问题-接线错误
,或电压线圈烧毁,或脱焊,或电压连片稀接。机械问题:铝转盘下轴承下沉或磁铁松动卡盘,或积算器齿轮与转盘分离,或积算器1位多位齿脱落 电子电能表:电流或电压采样故障或脉冲故障,或步进电机故障或积算器脱落,或与步进电机齿...
...表为什么会读数不一?两个一样
,一个
大许多
,正常吗?
答:
三个电流表的示数不一定相同的,三相电压不平衡或三相负载不平衡,三相电流也就不平衡
,如电路图中还有电容补偿装置,若各相组的补偿电容量不相同(个别相组电容量减退属常事),提供的无功电流也就不相同,从电网添加输送的部分无功三相电流也就不相同,所以,三个电流表的示数是不一定相同的。2》三个...
大家正在搜
三相电表不走字但用电正常
单相电表怎样接线不走而有电
单相电表不走字但有电
单相电表和三相电表的区别
怎样让单相机械电表不走
三相电表能通电但不走
单相数字电表怎么能让他不走
单相电表怎么接不走字
怎么让电表不走而有电