15KW的排风机断路器,接触器,热继电器的大小选择?怎样启动?可以直接启动?

请给出具体型号?施耐德品牌

15kw的电机的额定电流一般是15kw/0.4kv/1.732/0.9=24A,1.732是根三,0.9是功率因数;
也可以按照15kw*2=30A来简单的运算;
额定电流知道了,那剩下的就是根据额定电流选择元件了,断路器的电流需要放大一点,选择40A的即可;接触器选择32A的即可;热继电器选择28--35之间的即可;
需要降压启动,即采用星角启动,直接启动对电机和接触器损坏比较大;
具体型号如下:
断路器C65N 40A/3P
接触器LC1-D32
热继电器LRD-35 30--38A追问

那电缆选多大的?11kw可否直接启动呢?

追答

11kw的也可以直接启动,但一般要求是10kw以上的要进行星角启动,电缆的话6--10mm的均可,一般是1mm的电线能承受6A左右的电流;

追问

如果15KW电机,我用一根VV4*10和一根VV3*6的电缆,可以星角启动启动吗?除了电缆比直接启动多,其他器件比直接启动多什么?谢谢

追答

可以,6mm的电缆足够,星角启动比常规的启动多两个接触器和一个时间继电器,其他的基本上没什么了,端子之类的就不算了;

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-18
计算额定电流时还要计算效率,否则计算出的电流要小。
如果热继电器放在星三角之后的话热继整定在18A.一般在13KW以上才用星三角,15KW也可以直接起动,要看你变压器的容量大小。
第2个回答  2011-07-18
跟帖学习!