一个15Kw电机需要启动,怎样选择所需断路器、交流接触器、热继电器,

一个15Kw电机需要启动,怎样选择所需断路器、交流接触器、热继电器,列出所需规格型号,以及计算方法和热继电器整定范围

15KW交流异步电动机,额定电流是30A。
15KW交流异步电动机,在选取断路器时,额定电流是交流异步电动机的额定电流的2倍左右,你的断路器选择在60A,型号无所谓。
交流接触器选择是电机额定电流的1.5倍,型号无所谓。
热继电器选择是电机额定电流的1.1-1.2倍。
以上型号只要满足要求就行,型号无所谓。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考