求变压器380-220二次侧绕组接法,为什么不用区分零火线?

如题所述

三相变压器 连接组别.:

 三相变压器是三个相同的容量单相变压器的组合,三个单相变压器线圈之间的连接关系称为三相变压器的连接组别.

三相变压器的三个相绕组或组成三相组的三台单相变压器同一电压的绕组联结成星形、三角形或曲折形时,对高压绕组应用大写字母Y、D或Z表示;对中压或低压绕组用同一字母的小写形式y、d或z表示;对有中性点引出的星形或曲折形联结应用YN(yn)或ZN(zn)表示。

  不在三相变压器内部联结的开口绕组,并每个相绕组的两端均引出时,应分别表示为Ⅲ(高压绕组)或iii(中压或低压绕组)。(注:单相变压器各绕组亦按此标号表示。)

对于自耦联结的一对绕组,其低压绕组用auto或a表示(如:YNauto或YNa或YNa0,ZNa1l)。

变压器高压、中压、低压绕组联结字母标志应按额定电压递减的次序标注,在中压及低压绕组联结字母后,紧接着标出其相位移钟时序数(见下图)。

当有稳定绕组(不与外部负载相连的三角形联接绕组)时,应在负载绕组字母后用“+d”表示。

绕组联结可变时(如:串-并联或Y-D),两种联结连同相应的额定电压均应给予标志。

  例:   220(110)/10.5kV        YN(YN)d11

               110/11(6.35)kV        YNy0(d11)

 在铭牌上应有完整的说明。

带有端子标志和带有内装电流互感器时,端子标志和接线图,可以与第7章规定的文字说明一起标注在铭牌上。

  变压器绕组联结图按传统的标志方法,高压绕组位于上面,低压绕组位于下面,图中应表示出感应电压的方向。

高压绕组相量图应以A相指向12点钟为基准,低压绕组a相的相量按感应电压关系确定。

相量图的旋转方向按逆时针方向旋转,相序为A—B一C。

例1: 配电变压器,高压绕组10kV,三角形联结;低压绕组400V,星形联结,并有中性点引出;低压绕组滞后高压绕组330°。其标号为:Dyn11。

例2:三绕组变压器,高压绕组121kV,星形联接,并有中性点引出;中压绕组38.5kV,星形联结,有中性点引出,并与高压绕组同相位;低压绕组6.6kV,三角形联结,滞后l50°。其标号为:YNyn0d5。

例3:由三台单相自耦变压器组成三相组  ,自耦联结的绕组联成星形联结,并带第三绕组,三角形联接,且滞后高压绕组330°。其标号为:YNautod1l或YNad11。

相同联结的三相自耦变压器,其标号与例3相同。

若三角形绕组不外接到三相线路端子,只作为稳定绕组。其标号为:YNauto+d或YNa+d。

稳定绕组没有相位移标志。 

变压器的连结组别,对称的三相连接,通常有Y、D、Z三种接法,其中常用的是现行国家标准所规定的Y,yn0(Y/Yo-12)、Y,d11(Y/△-11)、YN,d11(Yo/△-11)等三种。还有:YN,y0;  Y,y0    .

Y,yn0:低压侧可引出中性线,成为三相四线制,用作配电 变压器时可兼供动力和照明负载。

Y,d11:用于低压侧超过400V的线路中。

YN,d11:用于高压输电线路中,使电力系统的高压侧中性 点有可能接地。

三相变压器由于一、二次侧绕组的端点标志互换,以及它们接成三角形或星形等连接方式不同,可得到12组48种以上的各种不同接法。

三相变压器的绕组连接决定了这台变压器的性能.三相变压器的三个相绕组同一电压的绕组可以连接成星形(YN),三角形(DY),曲折性(ZN)。 系统的分为YY  Dy  Dd   Yd等.

三相变压器的连接组别确定及相量图:

   以Y,y0为基础,副边电势星右转120度是Y,y4;再右转120度是Y,y8

     以Y,d11为基础,副边电势星右转120度是Y,d3;再右转120度是Y,d7

     以Y,y6为基础,—Y,y10;—Y,y2;

   以 Y,d1为基础,—Y,d5;—Y,d9。

Y,yn0的接法在低压侧(二次侧)可引出中性线,成为三相四线制,用作配电 变压器时可兼供动力和照明负载。

如果三相的变压器二次侧不引出零线,就没有零火之分.都是相线.

单相的变压器次级次侧不接零,也没有零火之分.

追问

单相变压器次级侧不接零,那220的电压哪来的

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-13
因为二次测也好一次侧也好都是三相的,没有零线,只有在有接地时才会有接零一说。
第2个回答  2011-07-13
因为二次不接地。