普通钢筋混凝土结构裂缝控制等级为

如题所述

混凝土裂缝控制等级的规定;《混凝土结构设计规范》GB50010-20153;一级——严格要求不出现裂缝的构件,按荷载标准组合;二级——一般要求不出现裂缝的构件,按荷载标准组合;三级——允许出现裂缝的构件:对钢筋混凝土构件,按;条文说明:3.4.4本规范将裂缝控制等级划分为三;在具体划分裂缝控制等级和确定有关限值时,主要参考;经调查研究及与国外规范对比,原规范

混凝土裂缝控制等级的规定可以看规范《混凝土结构设计规范》GB 50010-2015
结构构件正截面的受力裂缝控制等级分为三级,等级划分及要求应符合下列规定:

一级——严格要求不出现裂缝的构件,按荷载标准组合计算时,构件受拉边缘混凝土不应产生拉应力。

二级——一般要求不出现裂缝的构件,按荷载标准组合计算时,构件受拉边缘混凝土拉应力不应大于混凝土抗拉强度的标准值。

三级——允许出现裂缝的构件:对钢筋混凝土构件,按荷载准永久组合并考虑长期作用影响计算时,构件的最大裂缝宽度不应超过本规范表3.4.5规定的最大裂缝宽度限值。对预应力混凝土构件,按荷载标准组合并考虑长期作用的影响计算时,构件的最大裂缝宽度不应超过本规范第3.4.5条规定的最大裂缝宽度限值;对二a类环境的预应力混凝土构件,尚应按荷载准永久组合计算,且构件受拉边缘混凝土的拉应力不应大于混凝土的抗拉强度标准值。
裂缝处理办法
1、细小裂缝,就是裂缝缝宽很小,但是长度短而且浅,裂缝修补推荐用悍马裂缝修补胶,小于0.1mm裂缝,可以用封缝胶封缝;如果需要跟踪裂缝修补效果,可以使用裂缝修补胶的升级版本——透明裂缝修补胶,使用“可视化”技术,解决封缝或者灌缝后裂缝量度跟踪问题。
2、中等裂缝,宽度在0.2mm左右,长度局限在受拉区,裂缝已深入结构深度。这种中等裂缝推荐使用灌缝胶,0.15-0.5mm裂缝,采用专用的注胶器注胶,低压注胶方式。
注意:深入结构裂缝,推荐进行加固补强,推荐碳纤维加固方式和粘钢方式,悍马的碳纤维布和预应力碳纤维板,都是高端加固材料。
3、贯穿性裂缝,裂缝超过0.3mm,长度伸到受压区,裂缝已贯穿整个截面或者部分截面。这种裂缝处理就必须结合裂缝修补材料和结构加固,推荐碳纤维布。