2千瓦的电热水器要多少安的漏电保护开关?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-01-03
1、首先算热水器电流
2千瓦电热水器电流I=P/U=2000W/220V=9.09A
2、选配漏电保护开关
电流选配时一般要留有一定量,若选10A余量有些偏小,建议选择16A的漏电保护开关为宜!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/ff6fIXISC2I220fXXXS.html
相似回答
问
2千瓦的电热水器要多少安的漏电保护开关?
答:
两千瓦的电流大约在9A左右,
单独供电的漏电保护器需要16A的漏电保护器
,10A的保护器有点偏小了 希望我的回答对你有帮助望采纳
电热水器
选用
几安的漏电保护开关
答:
通常情况下,如果是单相220V供电,2千瓦电热水器所使用的电流约为9.1安(功率除以电压),
因此建议选择6安或10安的漏电保护开关
。如果是三相380V供电,建议选择20安或30安的漏电保护开关。需要提醒的是,选择漏电保护开关时还要考虑其他负载设备的功率和用电量,确保总用电量在漏电保护开关的承载能力范围...