假设A相电流为100安,B相为110安,C相为120安,求零线电流。
In^2=A^2+B^2+C^2-A*B-A*C-*B*C
=100^2+110^2+120^2-100*110-100*120-110*120=300
得出,In=根号300=17.3A
零线电流指的是通过并联系统零线的电流,在谈及环流电流或者交叉电流时常会提到这个术语。
三相四线制供电总零线断了电器会烧毁的原因:
三相四线制零线从变压器接线端断开通常会烧电器的,因为他与另外的其中一相经过其他用电器形成回路.电压接近380V.
三相四线制供电系统中,由于有单相负载存在,实际上不可能实现三相完全平衡。一旦出现总零线断开的故障,负载的中性点电位会发生偏移,导致各相的电压大小不等,负载小的相的阻抗大,电压会大于额定电压(220V),使受电器因过电压而损坏。
在三相四线低压配电网中,零线断路故障导致在三相负荷不平衡时负荷中性点产生偏移,负荷轻的端电压升高,负荷重的端电压降低,从而导致用户的用电设备烧坏。
In^2
=A^2+B^2+C^2-A*B-A*C-*B*C
=100^2+110^2+120^2-100*110-100*120-110*120
=300
得出,In=根号300=17.3A
相四线供电,三相电流不平衡时,计算零线的电流:比如:A相=10A,B相=20A,C相=30A。
求零线的电流。Ia=10ej0度=10Ib=20ej120度=-10+j17。3Ic=30ej-120度=-15-j26I零=Ia+Ib+Ic=10-10-15+j(17。3-26)=-15-j8。7=17。34A——-负150度。
零线带电
在三相四线制的供电系统中,如果零线接地不好或者接地端断了,其后果是在三相负载不平衡时使零线的电位不等于0,也就是说中性点发生偏移。具体零线电位多少与三相负载不平衡度有关,越不平衡,中性点偏移就越大,零线的电位就越高。
零线电位偏移后三相的相电压一般就不是220V了。有的相可能超过220V,有的相则可能低于220V。 当中性点偏移量太大,三相的相电压增加的相就可能使其用电电器烧毁,三相的相电压减少的相就可能使其用电电器不能工作。零线的电位升高后,达到一定的值时触地线将会造成触电事故危险。
以上内容参考:百度百科-零线