如果是公建房,一般不建议这么做。自建房就三层,问题不大。
但是,发现:
1、一二层多有类似出租房的设计布局,如每个卧室均配有厨房、卫生间,而三层的卧室布局又不同了,那三层的厨房、卫生间与二层的布局不同,是否考虑了一二层厨房卫生间的立管问题、排气问题?
2、如是图片下方是南面的话,那三层南侧布置了一个阳台,而不是卧室,变成了三层自用部分南侧无卧室。是否合适,请考虑。
首先谢谢您了 图片下面是南面 北面和西面都是间隔80厘米的3层楼 阳台位置不好放
追答我们说的也是建议,最终是由你自己决定,自己使用的。
追问不好意思 这几天太忙了 你看3楼怎么布局更合理
追答有点可惜,这么多楼层,这么多房间,三层自用的却没有一间朝南的房间。
朝南布置的都是楼梯、客厅。
至于如何布置,还是要看你自己的实际需求的。
首先非常谢谢你这么用心 本来也不是很想回去盖房子 只是那块地放着也可惜 盖好了出租用 三楼等老了回去住的 就一个小孩 以后也不一定回去常住
追答看出来了。但是建议您还是关注一下,三层自用部分,没有朝南房间的问题。
有一个跨度12米只用3根35×35的柱子,受力够不够,中间那根?
追答这个不够,太细了
追问怎么办?房子已盖好,一直也觉得中间那根柱子不够,但工头说够,没问题。配筋是18的8根。
本回答被网友采纳后面只用三根35×35的柱子,受力有没有问题啊,跨度接近6米,好担心。
追答按混凝土强度为C30计,每根350*350mm的柱可承受375吨的静压力,而这样的整幢房子的总重量应在700-1500吨之间,所以这个柱子的承受能力是没有问题的。
追问你好,混泥土是自己现浇的,砂 石子 水泥(325的)的配比是1铲砂1铲石子配2包水泥。
估计混凝土强度太弱了,柱子受力不够,麻烦您有空帮我算下,整栋房子用的都是红砖,不是轻质砖。一直都不放心。帮我算下,谢谢了。
如图上方就是后面的主梁到3层也用20厘的底筋够不