请问:用变频器启动电机,运行到48-50HZ之间为何超出额定电流约15A ,转工频后电流正常
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-12-26
启动时候可能会超额定电流时正常的,稳定在48-50赫兹以后还是超就是电流表的问题了,变频器的PWM波用普通的表测量会受点影响
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/fhTTXIT2h.html
其他回答
第1个回答 2010-12-26
估计你是用钳表在变频器输出端卡的电流。变频器输出的是由高频脉冲组成的正弦波,不适合用普通钳表卡的。
第2个回答 2010-12-27
1 压频比没调好 2 变频器容量小于电机额定功率
相似回答
关于
变频器
的问题
答:
变频器50Hz的电流大于电机的额定电流(这是因为50Hz时候,
电机的转速超过了电机铭牌的额定转速
。转差s基本被忽略了),你如果调试过,你就知道。,所以变频调速的时,通常都没有把变频器运行到50Hz,一般48hz就能到电机的额定电流。不才也设计调试安装了不下200台变频器,工程型,通用型的都做过,可以继...
变频器
的作用及原理
答:
电机在工频电源供电时起动和加速冲击很大,而当使用变频器供电时,这些冲击就要弱一些
。工频直接起动会产生一个大的起动起动电流。而当使用变频器时,变频器的输出电压和频率是逐渐加到电机上的,所以电机起动电流和冲击要小些。通常,电机产生的转矩要随频率的减小(速度降低)而减小。减小的实际数据在有...
大家正在搜
工频电机可以用变频器控制吗
变频器低频运行会烧电机吗
变频器启动电机不转
变频器有频率但是电机不启动
变频器可以不带电机运行吗
变频器电机启动不起来
变频器有频率电机不动
变频器有频率电机不转
电机变频器如何设置
相关问题
为什么电机使用变频器后电流大于额定电流
变频器控制水泵恒压供水,50HZ运转,电流为什么小于额定电流...
电动机变频切换工频的问题
变频器控制的电机,通过电位器控制转速,请问电机运转后能让电机...
变频器带电机空载运行,输出电流很大是为什么?
变频器怎么设置参数?
普通电机用变频器调速后转速是不是可以超过额定转速,如果超过额...
变频电动机频率和电流的关系