如何处理压力变送器在导压管堵塞的问题
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-12-12
在仪表维护中,由于差压变送器导压管排放不及时,或介质脏、粘等原因,正负导压管堵塞是经常发生的事,通常正导压管堵塞的现象是:变送器输出下降、上升或不变。当流量增加时,对变送器(变送器本身进行输出信号开方)输出的影响由于正压管堵塞,则当实际流量分别为F1、F1时,P1+= P2+;当实际流量由F1减小到F2时,管道中的静压也相应的降低,设降低值为P0;同时,当实际流量下降至F2时,P2-值也要因为管内流体流速的降低而升高,设升高值为P0’。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/fhhTXf62X2X0ICIf2SS.html
相似回答
小巧型
压力变送器的
常见
问题
有哪些?有什么解决办法?
答:
通常是压力变送器本体到取压阀之间的管路上出现堵塞。被测介质在导压管中堆积,时间长了会造成压力无法传输,
应定期清理导压管
。四、压力指示有较大的偏差
检查变送器的零点是否正确
,如果变送器零点漂移,
应对变送器重新调零,并对变送器进行打压校验
,检查变送器的输出线性是否完好,检查压力变送器...
求:
压力变送器
.常见的故障(和解决方法)
答:
1、压力上去,变送器输也上不去:此种情况,
先应检查压力接口是否漏气或者被堵住,如果确认不是,检查接线方式,如接线无误再检查电源
,如电源正常再察看传感器零位是否有输出,或者进行简单加压看输出是否变化,有变化证明传感器没有损坏,如果无变化传感器即已经损坏。出现这种情况的其他原因还可能是仪表损坏...