22问答网
所有问题
现场施工现场电气工程的重复接地应分别设置在哪
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-03-11
在施工现场的一级配电箱和二级配电箱处做保护接地的重复接地。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/c/9070180961768685433.html
其他回答
第1个回答 2016-03-11
塔吊电盘,钢筋棚电盘都需要重复接地
相似回答
施工现场
临时用电保护零线
重复接地
不能少于几处
答:
施工现场临时用电保护零线重复接地至少需要设置三处。
除了在配电室或总配电箱处进行重复接地外,还应在配电线路的中间和末端分别设置重复接地
。每个重复接地装置的接地电阻应不超过10Ω。在允许工作接地电阻达到10Ω的电力系统中,所有重复接地的并联等值电阻也应不超过10Ω。每个接地装置的接地线应由两根以上...
施工现场
哪些地方必须
设置重复接地
装置
答:
施工现场一级、二级配电箱和施工人员宿舍及施工管理办公室,在接引电源入箱、入户处做重复接地装置
。需要说明的是现在工地上很多人对重复接地跟保护接零经常混淆,如果是保护接零,那么PE线要接到每个电箱。重复接地是指在采用接零保护系统中,将零线的一处或多处通过接地装置与大地做再次连接成为重复接地...
大家正在搜
施工现场配电箱做重复接地的疑感
在一个施工现场重复接地不能少于
施工现场临电重复接地不大于
施工现场临时用电重复接地
施工现场重复接地电阻
施工现场临时用电重复接地导线要求
建筑施工重复接地设置的要求
施工现场pe线的重复接地点不少于
施工现场重复接地怎么安装视频
相关问题
施工现场电气工程的重复接地应分别设置在多少
施工现场哪些地方必须设置重复接地装置
施工现场哪些设备应做重复接地
请问施工现场配电箱是否需要做好重复接地。且工作接地,保护接地...
施工现场用电工程中,PE线的重复接地点不应少于几处
建筑施工现场临时用电重复接地怎么做
施工现场临时用电的重复接地问题
施工用电设备用重复接地吗