22问答网
所有问题
当前搜索:
两台变压器并列运行产生环流
变压器
并倒有
环流
为什么?
答:
两台并联的变压器变压比不等时,两台变压器由于相同的相间产生相位差而产生环流
,环流的大小决定两台变压器变比差异的大小,根据磁势平衡关系,虽然两台变压器原边接同一电源,但由于副边产生的均压环流,两台变压器一次也将同时产生环流。连接组序号必须相同,接线组别不同时,变压器副边电压相位就不同,至...
两台变压器并列运行
为什么会
产生环流
答:
1. 当两台变压器并列运行且在输出端空载时,它们可能会互为负载或互为电源,这是产生环流的一个综合原因
。2. 在允许变压器并列的四个条件中,联结组别相同是一个硬性指标,通常不会存在误差。然而,变比、阻抗(在制造过程中产生的误差)以及容量的不同,都可能对变压器并列运行产生影响。3. 通常人们会...
当变比不同的
两台变压器并列运行
时,在两台变压器内
产生环流
,使得两台...
答:
当变比不同的两台变压器并列运行时,在两台变压器内产生环流,
使得两台变压器空载的输出电压 C、变比大的升,小的降
;解释:变压比大的,输出电压低,由于内部充电,电压会升,电压比小的,输出电压高,由于要向电压低的灌流,所以会有压降。
两台变压器并列运行
为什么会
产生环流
答:
1、两台并列的变压器,
在输出端空载时,两台变压器就成了互为负载或互为电源的运行状况,是一种综合因素造成有环流的原因
。2、在允许并列的四个条件中,两台变压器的联结组别相同是硬性指标,不会有误差。而其他三条,变比、阻抗(在变压器制造过程中产生误差)以及容量不同造成了的误差。这些误差对并列...
两台
电压比不相同的
变压器并列运行
有什么危害?
答:
两台电压比不相同的变压器并列运行时将产生环流,晃响变压器的出力
。因两台变压器中,这两个环流是不相等的。在变比小的变压器中一次绕组内的环流大,而在变比大的变压器中一次绕组的环流小。这样两台同容量的变压器并列运行时,不能按它们的容量分担负荷。当变比小的变压器满负荷运行时,变比大的变压器达...
并联变压器
空载时
产生环流
会有什么危害
答:
简称空载
环流
)。所谓环流,指的是
并联运行
的变压器流过原边和副边的附加电流,该电流要
产生
附加损耗,如果环流较大,再加上,正常工作电流,有可能使其中某一
台变压器
的电流超过额定值,使这台变压器绕组因过载而发热,最终使得变压器继电保护动作发信或跳闸,从而影响安全生产 ...
关于站用变
并列
答:
1 环流是两台变压器不仅低压侧并联在一起,而且要高压侧也并联在一起才会发生的,环流通过并联的变压器的高低压绕组之间形成的闭合回路流动,其中还包含了电磁耦合。2 当
两台变压器并联运行
时,只要阻抗不同、接线组别不同或者变比不同,都会
形成环流
;3 当
环流产生
后,变压器会产生过流发热现象,其中容量...
两台变压器
如果要
并列运行
,必须具备哪些条件?
答:
两台变压器
如果要
并列运行
,必须具备以下条件:(1)电压比相同,其最大差值不得超过±0.5%。(2)接线组别相同。(3)百分阻抗相等,其最大差值不得超过±10%。如果电压比相差过大,则在并列运行时将
产生环流
,影响变压器的出力。如果接线组别不同,则会造成短路或很大的环流。例如,单数组别与双数组别的...
当变比不同的
两台变压器并列运行
时,会
产生环流
并在两台变压器产生电压降...
答:
并列运行
的
变压器
,次级输出是并联的,次级输出电压是一样的,变比小的输出电压高,并联后,输出电压要降低。变比大的变压器,次级输出电压低,由于输出电压高的变压器要向它反灌电,输出电压略有升高。这样,变比大的变压器很快会被烧毁的。
...条件不满足时,将会对
变压器
的理想
并联运行产生
什么影戏
答:
理想的运行情况,变压器并列运行时必须满足下面一个条件: (1)各台变压器的电压比(变比)应相同 (2)各台变压器的阻抗电压应相等 (3)各台变压器的接线组别应相同. 如果电压比(变比)不相同,
两台变压器并列运行
将
产生环流
,影响变压器的出力.如果百分阻抗不相等,则变压器所带的负荷不能按变压器的容...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
两台主变并列怎么看环流
变压器环流分析
两台主变并列运行环流
变压器产生环流的原因有哪些
变压器并列运行负荷分配公式
两台1000KVA变压器并列运行
并联环流
几台变压器并列运行的条件
两台变压器并列运行负荷怎么分配